14.06.2010 в 22:17:08
Вот щит- .От него выходят три силовых кабеля(каждый по 4 жилы- ноль и три фазы(две из этих трех - есть результат деления одной))квартир всего 9,т.е на 3 квартиры один кабель,в котором три фазы-на каждую из квартир соответственно.вот распредкоротка на входе в квартиру - .как видно из нее выходит два кабеля (по логике вещей фаза и ноль)далее они идут на счетчик,через автоматы,через автомат для плиты и по распредкоробкам. ВЫШЕОПИСАННОЕ МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Основные вопросы в следующем: 1.что из того что я сказал не верно? 2.каким образом эта система устроенна в действительности(желательно в схема)просто есть большое желание разобраться в этом. !именно советский вариант-мною представленный,а не устройсво по современным нормам. 3.откуда берется третья клемма "земля" на розетке для электроплиты если в помещение входит всего два провода? 4.каким образом происходит независимое отключение питания плиты? 5.Как устроенна щитовая,устройство учета потребления электричества,линия для электропечи
СПАСИБО ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ.
(данная разводка делалась в 1994г.с тех пор ничего не менялось)
14.06.2010 в 22:36:18
strannik026 написал : каким образом эта система устроенна в действительности
Насколько правильно видно - снизу к вводному автомату подсоединены всего две жилы, из которых (левая) через перемычку посажена на "корпус". Получается что на вводе 220В. Далее, после автомата почему-то "ноль" раздваяйца ( ;)) . Так что весь этаж скорее всего сидит на одной фазе
strannik026 написал : откуда берется третья клемма "земля"...
По-хорошему, от самого главного щита в доме
strannik026 написал : каким образом происходит независимое отключение питания плиты?
Вообще-то по-хорошему, дальше в каждую квартиру должен прийти свой отдельный кабель. Который подключится к счетчику. После счетчика, как раньше делали, ставили 3 автомата со своими ноиналами - освещение, розетки квартиры и электроплита. Вот этот третий автомат и есть защита для плиты.
strannik026 написал : Как устроенна щитовая,устройство учета потребления электричества,линия для электропечи
См. выше
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.06.2010 в 22:43:34
2strannik026
У вас общежитие и вы хотите подключить дополнительную линию?
Вас обязывают платить за расход электроэнергии без Эл. счетчика по расходу (а есть ли вобще домовой)?
14.06.2010 в 22:46:17
Для детального рассмотрения
14.06.2010 в 22:48:52
Три клеммы снизу предназначены для подвода фаз????????на корпус,вроде бы,ничего не заведено
14.06.2010 в 22:54:39
Было когда-то общежитием,сейчас нет.линий дополнительных проводить не хочу,пока:).Интересуюсь в целях саморазвития.пригодится в общем
14.06.2010 в 22:56:44
Приход с верху на (карболитовый изолятор), ноль нижнее правое подключение (под болтом три провода разного сечения).
14.06.2010 в 23:01:37
ЧТО? - Приход с верху на (карболитовый изолятор).
14.06.2010 в 23:09:20
strannik026 написал : Три клеммы снизу предназначены для подвода фаз?
Скорее всего. В нынешнем увеличении картинки ;) :) Действительно перемычка уходит куда-то под панель. Но в любом случае на вводе заведено всего две жилы, по крайней мере третьей не видно.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.06.2010 в 23:21:03
Скорее так:
14.06.2010 в 23:25:56
2Rodnoi А что показывает индикатор на АВ?
14.06.2010 в 23:35:01
Bladiclab написал : А что показывает индикатор на АВ?
Не видел.Но судя по подключению автоматиков, запитаны они с верху вводного ав, значит по логике ввод с низу.А там конечно, все может быть.Да и автор писал:
strannik026 написал : .От него выходят три силовых кабеля(каждый по 4 жилы- ноль и три фазы
14.06.2010 в 23:35:49
Была третья,да выгорела.значит снизу приходило три фазы,когда одна вышла из строя две кинули на одну.так?или нет?где земля????????????????????????????????????????????????????нижний самый крайний правый болт -это ведь ноль или земля?одновременно и тем и тем быть оно не может
14.06.2010 в 23:40:34
Центральный выключатель обесточивает этаж.левей него и поменьше-свет в коридоре.два верхних по половине из имеющихся на этаже квартир каждый
14.06.2010 в 23:52:04
На обоих входящих нижних есть напряжение(проверено).один из них - левый уходит вверх на следующий этаж.