18.06.2010 в 12:15:29
Счетчик сфотографировтаь не получилось - щиток с ними на ключе.
Вот его маркировка:
СОЭ-55 60ш-т-215
ГОСТ Р 52322-2005
5-60А 220V 50Hz
18.06.2010 в 12:23:05
sergeykn написал : щиток с ними на ключе.
А если надо обесточить квартиру, ключики заиметь надо на всякий случай.
18.06.2010 в 13:26:47
Не совсем так. Щиток с тремя дверцами. 1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал 2 - счетчкики, закрыт на ключ 3 - слаботочка, открыт.
18.06.2010 в 13:50:25
sergeykn написал : Не совсем так.
ink_mast написал : По фото о наличии РЕ пока ничего не говорит.
как быть?
18.06.2010 в 14:30:53
А где противоречие? ;) Щитки: Щиток №1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал Щиток №2 - счетчкики, закрыт на ключ Щиток №3 - слаботочка, открыт.
В щитке с автоматами (Щиток №1,открыт, фото в посте №10), ввод на автомат С50 (внизу), от него проводка на счетчик (на щиток №2,закрыт), потом от щетчика вовзращается на УЗО и т.д (щиток №1 открыт). Шина PE смонтирована в щитке №1 (открытый)
Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.
18.06.2010 в 14:37:29
sergeykn написал : Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.
хорошо. Замеры тоже можете по фазам замерить на всех вводных АВ?
18.06.2010 в 21:16:11
Итак фото: 1 - общий вид щитка 2 - Часть щитка с автоматами. шина РЕ сверху 3 - Фото на щиток со стороны моей квартиры (видная часть двери), красным отмечена трасса как хотелось бы сделать ввод, вопрос в чем? Гофр, пластиковая труба, мет труба, короб? Снизу идет короб от щитка со слаботочкой (ТВ, пожарка, телефон) 5 - Это ввод соседей на против, вот так НЕ хочу. Во-первых, вместе со слаботочкой, во-вторых кабель (сл. фото).
Замеры, делать нечем (все на даче). В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.
Исправленная схема щитка прилогается. Сечение кабелей внутри щитка пока не пишу - понятно что нужно подбирать, но пока не определился с автоматами/УЗО смысла нет. Как вариант заменю УЗО и атомат для плиты на диф, для розеток в ванне то же самое. Это уже из области оптимизации места в щитке.
Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?
18.06.2010 в 23:19:45
sergeykn написал : Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?
Это уже называется не реле, а контактор.
Определитесь с УЗО для санузла - или все розетки под 10мА, или под 30мА.
Первое УЗО 40А не пойдёт - надо 63А.
Освещение в санузле тоже надо под УЗО.
Что у вас за потолок в холле, где вы трассу ввода изобразили?
19.06.2010 в 00:50:18
Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)? Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА (наверное не прав, но мне казалось что на стиралку и розетки в ванных/душевых лучше 10мА ставить)
Поправленную схему прилогаю.
Потолок - просто бетон, поклееный пластиковыми плитами. А какой контактор смотреть? Хотя по схеме появились новые вопросы: получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?
19.06.2010 в 01:08:06
sergeykn написал : Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)?
Если решили одинаковые УЗО ставить, так, уж, лучше все на 63А. Сами-то не видите, что у вас первое УЗО может оказаться беззащитным при перегрузке?
sergeykn написал : Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА
С точностью до наоборот.
sergeykn написал : получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?
В идеале на два диффа.
sergeykn написал : А какой контактор смотреть?
Модульный. Двухполюсный. 63А. Из той же серии, что и автоматы ставите.
Что-то типа этого.
19.06.2010 в 01:36:31
ОК. переделал.
Вопрос - что в данной схеме можно улучшить/оптимизировать? Понимаю вопрос достаточно скользкий. У меня два ограничения: влезть в щиток на 36 и сделать качественно (как вариант рассматриваю вопрос о заказе щитка в сборе).
19.06.2010 в 01:42:44
sergeykn написал : Вопрос - что в данной схеме можно улучшить/оптимизировать?
Много там над чем можно подумать ...
19.06.2010 в 01:44:49
Укажите направление плиз :):):)
19.06.2010 в 09:06:05
sergeykn написал : Укажите направление
Освещение я тоже поставил бы под своё УЗО, как и розетки. Розетки с/у, разумеется, под 16А 10мА. Освещение можно и под общее освещения. ПММ под общее розеточное УЗО. Кондиционеры и без УЗО 30мА обойдутся, если в этажном будет стоять селективный дифф 100-300мА. Вместо вводного 50А - рубильник 63А. Про диффы для холодильника и ещё там чего-то я уже упоминал ... И так далее ... И так прочее ...
19.06.2010 в 12:30:53
sergeykn написал : В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.
Напрасно. Это конечно хорошо если так оно и есть, но картина может быть совсем иная.
avmal написал : Кондиционеры и без УЗО 30мА обойдутся,
УЗО ставят не для защиты техники.