sergeykn написал : Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?

Это уже называется не реле, а контактор.
Определитесь с УЗО для санузла - или все розетки под 10мА, или под 30мА. Первое УЗО 40А не пойдёт - надо 63А. Освещение в санузле тоже надо под УЗО. Что у вас за потолок в холле, где вы трассу ввода изобразили?

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

19.06.2010 в 00:50:18

Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)? Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА (наверное не прав, но мне казалось что на стиралку и розетки в ванных/душевых лучше 10мА ставить)

Поправленную схему прилогаю.

Потолок - просто бетон, поклееный пластиковыми плитами. А какой контактор смотреть? Хотя по схеме появились новые вопросы: получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 01:08:06

sergeykn написал : Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)?

Если решили одинаковые УЗО ставить, так, уж, лучше все на 63А. Сами-то не видите, что у вас первое УЗО может оказаться беззащитным при перегрузке?

sergeykn написал : Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА

С точностью до наоборот.

sergeykn написал : получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?

В идеале на два диффа.

sergeykn написал : А какой контактор смотреть?

Модульный. Двухполюсный. 63А. Из той же серии, что и автоматы ставите. Что-то типа этого. http://www.legrand2.ru/shop_show_3229.html

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

19.06.2010 в 01:36:31

ОК. переделал.

Вопрос - что в данной схеме можно улучшить/оптимизировать? Понимаю вопрос достаточно скользкий. У меня два ограничения: влезть в щиток на 36 и сделать качественно (как вариант рассматриваю вопрос о заказе щитка в сборе).

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 01:42:44

sergeykn написал : Вопрос - что в данной схеме можно улучшить/оптимизировать?

Много там над чем можно подумать ...

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

19.06.2010 в 01:44:49

Укажите направление плиз :):):)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 09:06:05

sergeykn написал : Укажите направление

Освещение я тоже поставил бы под своё УЗО, как и розетки. Розетки с/у, разумеется, под 16А 10мА. Освещение можно и под общее освещения. ПММ под общее розеточное УЗО. Кондиционеры и без УЗО 30мА обойдутся, если в этажном будет стоять селективный дифф 100-300мА. Вместо вводного 50А - рубильник 63А. Про диффы для холодильника и ещё там чего-то я уже упоминал ... И так далее ... И так прочее ...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.06.2010 в 12:30:53

sergeykn написал : В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.

Напрасно. Это конечно хорошо если так оно и есть, но картина может быть совсем иная.

avmal написал : Кондиционеры и без УЗО 30мА обойдутся,

УЗО ставят не для защиты техники.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.06.2010 в 12:53:13

sergeykn написал : Укажите направление плиз

Квартирный щит ввод/вывод кабелей = 21 шт. Это для 2 комнатной квартиры площадью около 60м2?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 14:46:16

ink_mast написал : УЗО ставят не для защиты техники.

Вы угадали - УЗО ставят для защиты человека, но поскольку кондиционеры подключаются стационарно, то УЗО особо для них ( не непосредственно для них, как вы почему-то подумали, а для безопасной их работы ) и не требуется - достаточно защитного зануления. Более того, УЗО в цепи питания кондиционеров не всегда благоприятно сказываются на их работе.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 14:52:44

ink_mast написал : Квартирный щит ввод/вывод кабелей = 21 шт. Это для 2 комнатной квартиры площадью около 60м2?

А что вас удивляет? Количество бытовой техники и их мощность мало будет отличаться при установке его в квартиру 30 кв.м или 130 кв.м. Разве что на освещение будет больше уходить в квартире с бОльшей площадью, а ВП будет так же потреблять, СМ будет так же, ПММ так же, ВН так же, пылесос так же, фен так же, духовка так же, комп так же, электрочайник так же, микроволновка так же ...

0