Вот что получается
20.06.2010 в 00:41:34
Вот что получается
20.06.2010 в 02:16:34
sergeykn написал : Вот что получается
Уже и на свет не рекомендуется УЗО 30мА? А что это за розетка в щиток 220В, ну её отдельно поставьте под диф параллельно холодильнику.
20.06.2010 в 02:40:50
Розетка, нужна на период ремонта. Использование только при обесточенной квартире. Не дкмаю что ее на диф надо вешать
20.06.2010 в 02:45:26
sergeykn написал : Розетка, нужна на период ремонта.
После тоже пригодиться.
sergeykn написал : Использование только при обесточенной квартире.
Вот и надо розетку вывести из под АВ-63А квартирного щита. УЗО не забудьте или диф.
20.06.2010 в 03:35:58
В итоге - во вложении. Схема отключения всего кроме холодильника, пока рассматривается только как план (стоит он так, что к нему, в любом случае, проводку отдельно тянуть - всегда можно доставить релюху).
Получаем программу максимум. Возможно покручу группу освещения.
Ставить буду в два этапа:
20.06.2010 в 10:33:48
sergeykn написал : Схема отключения всего кроме холодильника, пока рассматривается только как план
По схеме пока больше похоже на то, что отключаться будет холодильник кроме всего. Одно УЗО 10мА не потянет все нагрузки.
20.06.2010 в 10:46:55
Схему поправил.
Насчет УЗО - по описанию потребляемая мощность сервокрана 4.5Вт.
20.06.2010 в 11:22:17
sergeykn написал : Насчет УЗО - по описанию потребляемая мощность сервокрана 4.5Вт.
А стиральная машина максимум 2,2кВт. Вот и поставьте на машину 10А или, скажем, 13А, а на сервопривод 2А - кроме потребления в штатном режиме может появиться и аварийное потребление и УЗО останется беззащитным. А схема этажного щита мне совсем не нравится. Было бы много лучше, если перед счётчиком поставить 2Р рубильник 63А, а после селективный диффавтомат 50А 100-300мА.
20.06.2010 в 11:41:42
Счетчик и автомат до него - опломбированны:(:( Влезть туда без утвержденного проекта нереально - никому в доме не удалось (ТСЖ). Причем если что то менять после счетчика все автоматы должны остаться пусть и отключенными, что накладывает ограничения чисто физические (по размерам) на установку (убрать можно только один - его судя по всему предыдущие жильцы дополнительно на стиралку поставили).
Вариант без автомата перед счетчиком? Поставив сел диф на 50А жизнеспособен?
20.06.2010 в 12:03:14
sergeykn написал : Вариант без автомата перед счетчиком?
"БЕЗ" нельзя, а вот после счётчика обязательно должен стоять автомат, если до квартирного щитка более трёх метров по проводу - пусть это будет рекомендованный мной диффавтомат. Или автомат 50А дополнительно к УЗО, а на вводе квартирного рубильник 63А.
20.06.2010 в 12:41:33
sergeykn написал : Вариант без автомата перед счетчиком?
Для чего такое огромное кол-во УЗО, вам своих домашних не жалко? Для 95% людей уже критичен ток 20мА, а вы старательно везде ставите 30мА. На 50А по входу хватает одного УЗО 63А на 30мА. Розетки тоже можно обьединять в группы и ставить под АВ 20-25А при проводе 2.5 мм2 медь.