Я бы предпочел вариант этажного щитка:
Счетчик >> диф 50А 300мА (
Что менять тогда в квартирном?
20.06.2010 в 12:51:27
Я бы предпочел вариант этажного щитка:
Счетчик >> диф 50А 300мА (
Что менять тогда в квартирном?
20.06.2010 в 12:55:21
2filvik:
"Розетки тоже можно обьединять в группы и ставить под АВ 20-25А при проводе 2.5 мм2 медь"
Можно, но НЕ ХОЧУ. Можно их все на один автомат повесить, как сейчас (причем атомат 16А). У меня удлинитель от соседа сверху уже как стационарный используется по этой причине :)
Насчет УЗО исходя из прочтения данного форума и собственного мизерного опыта понимаю что 10мА ставятся в зонах риска. 30мА на все остальное. И потома при УЗО на 10мА, какие автоматы брать и как в группы объеденять ? Тогда уж дифы ставить везде надо.
20.06.2010 в 12:59:33
filvik написал : Розетки тоже можно обьединять в группы и ставить под АВ 20-25А при проводе 2.5 мм2 медь.
Это сомнительная затея, розетки надо найти на 25А, оставьте 16А.
filvik написал : Для 95% людей уже критичен ток 20мА, а вы старательно везде ставите 30мА.
Противники этого указывают, что УЗО 10мА будет постоянно срабатывать учитывая, что 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Мое мнение УЗО 10мА ложно срабатывать не будет, но и узо 30мА срабатывать начинает от 1/3 номинального тока узо а это 10мА.
20.06.2010 в 13:02:36
sergeykn написал : И потома при УЗО на 10мА, какие автоматы брать и как в группы объеденять ?
Поставить на входе одно УЗО 100А на 10мА, или 63А на 30мА.(гораздо безопаснее чем ваш вариант).
20.06.2010 в 13:08:25
ink_mast написал : Это сомнительная затея, розетки надо найти на 25А, оставьте 16А.
зачем для провода находящегося под защитой 25А АВ нужны розетки на 25А, что АВ уже научился отслеживать повышенное сопротивление в зоне контактов вызывающее повышенное тепловыделение и обугливание розеток и вилок. Легранд спокойно ставит 16А розетки в линии защищеные 25А АВ в шапке есть ссылка, пошукайте.
20.06.2010 в 13:08:30
а ссылочку не дадите на УЗО 100А на 10мА ?????????????? Ни разу такого не встречал.
20.06.2010 в 13:09:38
sergeykn написал : а ссылочку не дадите на УЗО 100А на 10мА ??????????????
Каталог ЭКФ трудно в ручки взять или как?
20.06.2010 в 13:19:28
filvik написал : что АВ уже научился отслеживать повышенное сопротивление в зоне контактов вызывающее повышенное тепловыделение и обугливание розеток и вилок.
Вот именно, что нет, поэтому розетка 16А под АВ25А это сомнительная затея (она конечно же всем понятна).
20.06.2010 в 13:19:56
Не трудно, нашел, скачал, посмотрел.
Но, скорее всего, предпочту одного производителя.
20.06.2010 в 13:24:26
ink_mast написал : поэтому розетка 16А под АВ25А
И что мешает нескольким розеткам жить под 25А АВ? Производитель не выпускает устройств потребляющих больше 16А для данного номинала соединителя.
20.06.2010 в 13:27:01
sergeykn написал : Но, скорее всего, предпочту одного производителя.
Я предпочел-бы расчет по ГОСТу, он все равно там завышен. Расчет по ПУЭ говорит что УЗО 25А на 10мА, 100А на 10мА, 63А на 30мА в принципе не должно существовать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу