Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2010 в 13:42:56

filvik написал : И что мешает нескольким розеткам жить под 25А АВ?

То что каждая розетка группы на защищена АВ, но группа ограничена 25А. Еще влияет способ соединения всей группы, если использовать вторые контакты розеток (с разрезом кабеля), то это плохо отразится на 1 розетке группы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2010 в 13:50:46

ink_mast написал : то это плохо отразится на 1 розетке группы.

И как, у них что прижим слабый или площадь контакта уменьшена, см тесты розеток.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2010 в 14:04:29

filvik написал : И как, у них что прижим слабый или площадь контакта уменьшена, см тесты розеток.

1.В тестах китая нет, они и 16А могут не выдержать. 2.1-ая розетка группы будет пропускать через свои контакты ток выше 25А(когда там АВ25А сработает).

  1. для этого надо брать именитого производителя, кабель не разрывать и так далее. Если вы советуете АВ 25А, то и расписывайте все ньюансы, что и как должно быть, а то вводите автора в заблуждения.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2010 в 14:13:33

ink_mast написал : 1-ая розетка группы будет пропускать через свои контакты ток выше 25А(когда там АВ25А сработает).

Вы что ставите только две розетки, на всю квартиру (круто и бестолково) Автомат сработает не при 25А, а при меньшем токе, нюхаем каталог на АВ.

ink_mast написал : Если вы советуете АВ 25А, то и расписывайте все ньюансы,

А какие ньюансы при установке 16А на 1.5 мм2 (что считается обычной практикой), ни каких.

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

20.06.2010 в 14:16:07

Так, объеденять группы не буду. Тогда и огород городить нечего - можно стандартно 4 автомата и УЗО на этажном щитке оставить. Одно помещение + одно назначение = одна группа. Только если над освещением подумаю. Производитель Legrand.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2010 в 14:24:21

filvik написал : Автомат сработает не при 25А, а при меньшем токе, нюхаем каталог на АВ.

Прекратите курить и нюхать, АВ-25А сработает при меньшем токе - это при 10А?

filvik написал : Вы что ставите только две розетки, на всю квартиру (круто и бестолково)

Прекратите курить и нюхать всякую хрень, где я говорил про 2 розетки?

filvik написал : А какие ньюансы

Слабым звеном становиться розетка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2010 в 14:25:29

sergeykn написал : Так, объеденять группы не буду.

Вам долбить, вам тянуть и как говорят хозяин барин.

sergeykn написал : Тогда и огород городить нечего - можно стандартно 4 автомата и УЗО на этажном щитке оставить.

А зачем взялись городить, только безопасность уменьшили установкой большого кол-ва УЗО, АВ большое кол-во тоже без надобности не цех ведь.

sergeykn написал : роизводитель Legrand.

Подделок много, лучше "Домовой" или Multi9 (и просто симпатичнее).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2010 в 14:32:49

ink_mast написал : Прекратите курить и нюхать, АВ-25А сработает при меньшем токе - это при 10А?

Каталог хоть посмотри для приличия, что-бы знать что пишешь.

ink_mast написал : Прекратите курить и нюхать всякую хрень, где я говорил про 2 розетки?

ладно, согласен один блок (что суть меняется, на вторую контактную группу что давать будем?).

ink_mast написал : Слабым звеном становиться розетка.

розетка без вилки ток не передает.

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

20.06.2010 в 14:36:01

Долбить в ЛЮБОМ случае - проводка делается с нуля. основная часть за натяжным потолком, штробить только к розеткам/выключателям - что надо делать не зависимо от схемы щитка.

Насчет безопасности - поэтому и пришел на форум за советом. Не уверен что от кол-ва УЗО понижается безопасность.

На рынках закупаться не собираюсь.

И все таки: Я бы предпочел вариант этажного щитка: Счетчик >> диф 50А 300мА (http://www.legrand2.ru/shop_show_4480.html)

Что менять тогда в квартирном?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2010 в 14:45:51

sergeykn написал : Не уверен что от кол-ва УЗО понижается безопасность.

Оно есть, чем больше элементов тем выше шанс выхода из строя 1 элемента.

От большого количества УЗО 1 +, это при его срабатывании будет обесточена часть квартиры(которая под защитой) а не вся.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2010 в 14:47:52

sergeykn написал : Не уверен что от кол-ва УЗО понижается безопасность.

Поищите Siemens последние разработки про УЗО, да и просто логику включите с какого бодуна вдруг начинают выпускать 100А на 10мА, пендосы делают УЗО в вилках на 5мА. Если направление понятно, то становится понятным что увеличение кол-ва УЗО большого тока не есть путь к безопасности.

sergeykn написал : Долбить в ЛЮБОМ случае - проводка делается с нуля.

Это хорошо, стоит подумать и минимизировать.

0