16.06.2010 в 12:58:59
В частном секторе перебои с эл энергией 190-230В инверторную сплит систему не рекомендуют ставить. Меры типа трансформатора на вводе в дом помогут или проблем не решит? как быть посоветуйте...
16.06.2010 в 14:23:43
Перебои - это полное отключение электроэнергии или напряжение болтается 190-230? Если полное - то только источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного сигнала достаточной мощности. Если нестабильное напряжение - то стабилизатор. А при чём тут сплит?
16.06.2010 в 15:24:47
если неуверены в питании - инвертор не советую, платы горят причем, даже на полупроме
16.06.2010 в 15:33:01
fon@ написал : платы горят
А в чём причина? Не разбирались?
16.06.2010 в 15:39:44
не, извлекли плату, подгорело на ней сопротивление, был ли скачок перед выключением - кто ж знает
половина живы, половина сдохли
Fujitsu-General
16.06.2010 в 16:40:22
стабилизатор на вводе? как посчитать какой нужно
22.06.2010 в 11:52:42
gin написал : как посчитать какой нужно
Исходя из параметров стабилизатора и кондиционера. Основное внимание обратить на пусковой ток вентиляторов и компрессора. А лучше обратиться к производителю стабилизатора с конкретным вопросом.