16.10.2011 в 22:30:48
ВТБ! написал : У соседей чугунина - она и при таком раскладе работает.
В качестве ходильника? Сливает воду горячее чем она поступила? Откуда в обратке вода горячее чем на подаче?
16.10.2011 в 22:54:12
SVKan написал : Откуда в обратке вода горячее чем на подаче?
Это не обратка, а подача. С каких пор - дело тёмноё.
Радиаторы с большим сечением вертикальных каналов (чугунные) ухитряются сохранять (частично) работоспособность даже при нижней подаче. А для тонкотрубных при плохой циркуляции это смерть.
16.10.2011 в 22:55:23
При очень плохой циркуляции.
16.10.2011 в 22:59:58
ВТБ! написал : Если во всём доме чугунные радиаторы без сужений в отводах, то самодеятельность может повредить только автору (что и наблюдаем).
Пожалуйста объясните, что значит "сужения в отводах"
16.10.2011 в 23:08:01
Да, всё-таки путанница с прямая/обратная вероятнее всего, если иметь ввиду чугунину у соседей и совершенно иное у ТС.
16.10.2011 в 23:11:31
ВТБ! написал : Это не обратка, а подача. С каких пор - дело тёмноё.
Радиаторы с большим сечением вертикальных каналов (чугунные) ухитряются сохранять (частично) работоспособность даже при нижней подаче. А для тонкотрубных при плохой циркуляции это смерть.
Думаете просто продавливает давлением против гравитации? Тогда с его биметаллом точно кирдык. Не пойдет туда водичка. У нее есть пути попроще (через чугуняки).
16.10.2011 в 23:26:08
rpc написал : что значит "сужения в отводах"
В нормальной двухтрубке принято создавать дополнительное сопротивление между подачей и обраткой, если внутреннее сопротивление отопительных приборов слишком мало. В современных условиях это обычно вентили для двухтрубной системы с малым коэффициентом затекания, раньше ограничивали отверстие тем или иным способом. Но при переделке вентили заменяют на вентили для однотрубки, отводы переваривают без ограничителей - словом, "убивают" двухтрубку.
Но делали двухтрубку убитую от рождения - с чугунными батареями и мощным (как для однотрубки) циркуляционным насосом.
Но чтобы перепутать подачу с обраткой - это что-то.
16.10.2011 в 23:42:08
исходя из того что двухтрубка разбалансировалась, сужу по работам в котеджах, выхода только 2
17.10.2011 в 07:54:09
Заниматься балансировкой путем регулировки радиаторов вряд ли кто будет.
Проверить с сантехниками действительно ли перепутаны подача с обраткой. Если это подтвердится, то по идее такой косяк они должны исправить - лучше станет всем. Но даже если они этим займутся, то вряд ли они это сделают быстро... На текущий момент можно попробовать спаять из ППР 25 отводы от кранов крестом, чтобы обратка (которая подача) подводилась к верху радиатора, а низ радиатора был подключен к низу. Может на гравитации плюс разница давлений (которой хватает для продавливания чугуняк) и запустится. Уклон к стояку там вроде небольшой есть, но если еще немножко приподнять радиатор, то это тоже еще немного облегчит задачу. Если заработает, но дальние секции будут греться плохо, то дополнительно попробовать переделать ППР на диагональное подключение. Сразу пытаться на диагональ наверное все таки не надо. Продавить диагональ будет чуть сложнее. Для начала хоть как-то запустить бы. Ну и если получится с полипропиленом, то потом можно воплощать в металле. При этом можно будет еще немного улучшить переварив слив в стояк пониже (если никто не собирается приводить стояки к их нормальному назначению) и сделав отводы от стояков большим диаметром трубы. Если температура в системе не слишком большая (не выше где-то 80 градусов) и все таки соберутся переваривать на место подачу и обратку, то до этого радостного события можно в качестве времянки так и оставить ППР. Даже при 80 градусах несколько лет он может простоять спокойно.
17.10.2011 в 08:41:06
Попробуйте низ в верх подключить,а верх вниз-эксперемент-может заработает...:)или....подключение по другому или удленитель протока применить...вообщем надо дерзать...Да и воду думаю надо было попробывать слить немного без радиатора из обоих...
17.10.2011 в 10:40:11
Олегович написал : уменьшить сопротивление на этом радиаторе
Бесполезно - если бы плохо грелся, тогда бы помогло, а он совсем не греет.
SVKan написал : дополнительно попробовать переделать ППР на диагональное подключение
Диагональ в данном случае не нужна - трением на такой скорости можно пренебречь. "Перевёртыш" скорее всего поможет - будет не хуже, чем у соседей, а то и лучше. А если починят, тогда убрать полипропиленовый крест и снова подключить как сейчас.
17.10.2011 в 10:45:13
ВТБ! написал : тогда убрать полипропиленовый крест
Почему именно ппр?Можно и вооще без креста..
17.10.2011 в 11:39:44
ВТБ! написал : Бесполезно - если бы плохо грелся, тогда бы помогло, а он совсем не греет.
Диагональ в данном случае не нужна - трением на такой скорости можно пренебречь. "Перевёртыш" скорее всего поможет - будет не хуже, чем у соседей, а то и лучше. А если починят, тогда убрать полипропиленовый крест и снова подключить как сейчас.
Диагональ как вариант дальнейшего тюнинга для улучшения равномерности прогрева. На малой скорости скорее всего до дальних секций горячая вода вообще не дойдет.
17.10.2011 в 11:43:17
ribakow.fthj написал : Почему именно ппр?
Потому что дешево, быстро, удобно и никаких дополнительных заужений. Наоборот трубу можно расширить. Можно проверить разные варианты, а потом уже воплощать в металле если никто вообще ничего делать со стояками не захочет. Или использовать как времянку на период до выполнения работ со стояками.
ribakow.fthj написал : Можно и вооще без креста..
Насос поставить? Или заменить земную гравитацию на небесную?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу