miraglas написал : Генератор мне нужен только для питания котла на случай отключения электричества в зимний период времени.

Вы ещё забыли про холодильник, про какое-то минимальное освещение, про готовку ( если плита газовая, то некоторые модели без питания перекрывают подачу газа ) ...

miraglas написал : ВЛ у меня 2-х проводная. Сам указать её не смогу, буду искать типовые схемки с подобным подключением.

Тут и искать нечего - в любом случае шина PEN должна находиться до первого после ВЛ коммутационного аппарата.

0
miraglas
miraglas
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 35

19.06.2010 в 08:55:07

MaSeVi написал : Ээээ... Вы уверены? Не маловато ли?...

Ну да, специально в характеристике котла смотрел...

MaSeVi написал : Схемка Вам не поможет. Это шина, на которую заходит Ваша 2-х проводная линия, а с неё идёт разделение на шины PE, N....

avmal написал : Тут и искать нечего - в любом случае шина PEN должна находиться до первого после ВЛ коммутационного аппарата.

Как я понимаю, я эту шину PEN сам должен сделать, в щитке, ещё до вводного пломбируемого автомата ? Правильно ?

avmal написал : Вы ещё забыли про холодильник, про какое-то минимальное освещение, про готовку ( если плита газовая, то некоторые модели без питания перекрывают подачу газа ) ...

Ну плиту буду ставить обычную, чтобы только поджиг от электоэнергии был, поэтому по газовой плите не актуально. Про холодильник согласен, и по лампочке в коридоре можно подключить (по одной на каждом этаже). Эту группу потребителей (котел, холод-к, 2 лампы освещения) мне нужно в отдельную группу выделять, со своим УЗО и перед ним ставить переключатель ? Думаю мне будет достаточно бензогенератора на 0,9 кВт.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 09:13:25

miraglas написал : Как я понимаю, я эту шину PEN сам должен сделать, в щитке, ещё до вводного пломбируемого автомата ? Правильно ?

Правильно.

miraglas написал : плиту буду ставить обычную, чтобы только поджиг от электоэнергии был, поэтому по газовой плите не актуально

Именно газовые плиты я и имел ввиду.

miraglas написал : по лампочке в коридоре можно подключить

Про санузел не забыли? А про одну какую-нибудь розеточку на всякий случай?

miraglas написал : нужно в отдельную группу выделять, со своим УЗО и перед ним ставить переключатель ?

Совершенно верно.

miraglas написал : Думаю мне будет достаточно бензогенератора на 0,9 кВт.

Я так не думаю. Быстрее что-то в районе 2-2,5кВт.

0
miraglas
miraglas
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 35

19.06.2010 в 11:20:20

Посмотрите, пожалуйста, откорректированную схемку.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 15:10:34

miraglas написал : Посмотрите, пожалуйста, откорректированную схемку.

У меня не открывается ...

0
Russo
Russo
Эксперт

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

19.06.2010 в 15:26:14

avmal написал : У меня не открывается ...

у меня открывается

0
miraglas
miraglas
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 35

19.06.2010 в 20:09:07

avmal написал : У меня не открывается ...

Давайте в jpeg попробуем...

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 21:40:08

miraglas написал : Давайте в jpeg попробуем...

Давайте попробуем ... Котёл два раза повторяется. Или у вас их два? Освещение санузлов не достаточно будет 10А? УЗО, думаю, и 40А будет достаточно при вводном номинале 32А.

0
miraglas
miraglas
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 35

19.06.2010 в 22:04:24

avmal написал : Котёл два раза повторяется. Или у вас их два?

Нет, котел один, это я просмотрел по невнимательности. Можно тогда и весь этот ВА из розеточной группы убрать, останется 3 вместо 4-х.

avmal написал : Освещение санузлов не достаточно будет 10А?

Да, действительно, меняю ВА на 10 амперный.

avmal написал : УЗО, думаю, и 40А будет достаточно при вводном номинале 32А.

Вы про все УЗО имели ввиду, или только которое через переключатель проходит (где 16+16+10=42 А) ? Тогда схемка опять обновляется. Про шину PEN и генератор=переключатель скажите, все я там правильно прорисовал ?

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 22:50:00

miraglas написал : Вы про все УЗО имели ввиду

Про все, если ток ограничен 32А.

0
miraglas
miraglas
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 35

20.06.2010 в 00:22:02

avmal написал : Про все, если ток ограничен 32А.

А УЗО 300 мА, которое сразу после счетчика, его оставляю на 63А ?

Про шину PEN и генератор=переключатель посмотрите, пожалуйста, все я там правильно прорисовал ?

0