28.06.2010 в 00:53:36
yakomiru написал : то, что можно "разводить" заказчика - это я знаю
на гостендере?
yakomiru написал : ссылку, выдержку из текста - чтоб конкретно было сказано: для шлейфов ПС использовать негорючий кабель с такими то параметрами по огнеупорности...
повторяю:
юра Т написал : Выдержка из Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности " Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
- Кабели и провода ... ... систем обнаружения пожара... ...должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
28.06.2010 в 01:21:19
юра Т написал : на гостендере?
Хотел бы еще добавить, что проект еще должен пройти экспертизу, которую не заказчик делает, а еще потом надо сдать объект пожарнику, который как скажет, так и будете переделывать объект и вносить еще изменения в проект. И зачем нам такие заморочки? Зато сэкономим деньги клиента.
28.06.2010 в 01:29:03
проводите хоть лапшой, только сделайте расчет времени эвакуации и огнеустойчивости, для этого нужно будет всего лишь посидеть дня два с расчетами и сдать кусок кабеля на экспертизу в СЭУ ФПС ИПЛ. И будет вам счастье
28.06.2010 в 01:35:52
Уважаемые господа, Мы слишком глубоко ушли от темы и кажется по моей вине (извинения автору темы), если интересно продолжить дискурсию, давайте откроем новую тему.
28.06.2010 в 01:38:37
GIP-ctrisa написал : проводите хоть лапшой
"лапша" в датчиках обламывается... самому дороже выйдет...
28.06.2010 в 01:40:42
Решение простое: в квартире поставить автономную сигналку, в коридор вывести сирену С-28, и тогда при любом пожаре об этом узнают не только соседи с 1 по 40-й этаж, но и ближайшая пожарка.........
Юра да используй ты КСПВ, ГИП с мозгами, который хочет иметь нормальную репутацию и которому важны отношения с клиентом, сэкономит деньги клиенту и сделает потом обоснование, а по сарафанному радио получит еще клиентов. Вы сделайте КСПВ а уж после сдачи покажите клиенту расчет с негорючкой
28.06.2010 в 01:42:43
GIP-ctrisa написал : Решение простое: в квартире поставить автономную сигналку, в коридор вывести сирену С-28, и тогда при любом пожаре об этом узнают не только соседи с 1 по 40-й этаж, но и ближайшая пожарка.........
:applause: :clapping
28.06.2010 в 02:24:24
GIP-ctrisa написал : в коридор вывести сирену С-28, и тогда при любом пожаре об этом узнают не только соседи с 1 по 40-й этаж, но и ближайшая пожарка.........
и думаете "наш человек" на неё правильно отреагирует? (иностранцы, да, выбегают как тараканы, а нашим по.., не шелохнутся, сирену вырубят или заткнут чем ни будь...)
GIP-ctrisa написал : Вы сделайте КСПВ а уж после сдачи покажите клиенту расчет с негорючкой
какая сдача, если инспектор непременно хочет "красный кабель" видеть..., можно конечно сдвать "как обычно" (ну вы понимаете) p.s. мы как то сдавали после пожара в Хромой Лошади, это было нечто...
28.06.2010 в 02:34:07
Вы для начала попробуйте подойти к включенной сирене С40 или С28
А то что хочет видеть инспектор при наличии расчетов горючеустойчивости доказывающих что провода начнут гореть после того как кучка народу выбежит можно оспорить в суде, и некоторые люди так и делают
28.06.2010 в 02:34:53
юра Т написал : мы как то сдавали после пожара в Хромой Лошади, это было нечто...
История пожарной сигнализации разделилась на два периуда: до Хромой Лошади и после нее. У нас каждая сдача, как после этой клячи.
28.06.2010 в 09:50:10
Ромео Это для Вас... вот потому то Вы и косите бабло, а не делаете сигналку, как положено... бесполезно что то объяснять и доказывать.. и приемщики сейчас туда же - нафиг принимать нормально сделанную пожарку, если можно повые.. набить себе цену и получить на лапу от Вас... а многие с таким подходом, как у Вас продолжают "кормить" и делать фуфло... продолжайте - у Вас богатые заказчики и уровень жизни повыше ... с этим ничего не поделать - успехов.
28.06.2010 в 14:09:47
yakomiru написал : бесполезно что то объяснять и доказывать
Вот имено. Не дай бог на вашем объекте случится пожару с жертвами, тогда Вы выучите все нормы и правила и уголовный кодекс, а в следующий раз подумаете, сделать по нормам или экономить деньги клиента.
28.06.2010 в 14:32:09
СП 5.13130.2009 13.15.7 Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.
Ну так давайте делать КПСВ в метал трубах или в металорукаве. Вот и посчитайте что дешевле: КПСВ + труба + более сложные и дорогие работы по укладке трубы + стоимость затяжки в трубу и все это за подвесным потолком, или проложить открыто негорючий кабель дюбель-хомутом. Научитесь считать деньги тогда и у Вас уровень жизни поднимится.
28.06.2010 в 14:51:32
Ромео написал : Вот и посчитайте что дешевле: КПСВ + труба + более сложные и дорогие работы по укладке трубы + стоимость затяжки в трубу и все это за подвесным потолком, или проложить открыто негорючий кабель дюбель-хомутом.
Что вы подразумеваете под негорючим кабелем? Лично я сталкивался только с одним из видов негорючих кабелей - медная оболочка и изоляция в виде окиси магния. Других не попадалось, а все выше упомянутые горят.
28.06.2010 в 16:00:33
avmal написал : Что вы подразумеваете под негорючим кабелем?
Прошу прощения: огнестойкие КПСЭнг-FRLS, огнестойкость 180 минут