ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.06.2010 в 17:04:33

Chabrez написал : как товарищ с пломбиром решит.

А далее не исключено, что:

gugulaki написал : Пришла тетенька, вызвала УК, позвали соседей составили акт о превышение лимита потребления. Подали иск в суд и штраф+судебные издержки

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

21.06.2010 в 17:05:48

ink_mast написал : далее не исключено

В начале темы речь шла об автомате до счетчика, который пломбируется. То есть, кто вешал пломбу, с того и спрос.

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.06.2010 в 17:08:04

ink_mast написал : А проясните такой момент, по договору 6кВТ, АВ ставить 32А или 25А?

6 кВт - это 27А ,при cos(ф) =1. АВ 25А работает с перегрузом в момент пиковых нагрузок по номинальному рабочему току теплового расцепителя. Калибруемое значение номинального рабочего тока теплового расцепителя Iнр— такое значение тока, переменного или постояннного, при длительном протекании которого не происходит отключения автоматического выключателя, но происходит его отключение при протекании за нормированное время (обычно десятки минут) тока, большего по значению, как правило, 1,05 Iнр-1,2 Iнр. Следовательно, АВ 32А.

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

21.06.2010 в 17:10:54

миркую, шо тему пора закрывать! ТСу всё обьяснили - решать ему!

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.06.2010 в 17:20:14

sanykrimea написал : Следовательно, АВ 32А.

Нет, я так понимаю, что превышение ограничения по вводу 6кВт за счет выбора АВ следующего по возрастанию номинала (25А недобор, следующий 32А) должно быть прописано где нибудь, иначе это нарушение ТУ? И в итоге энергосети вправе требовать установку АВ 25А?

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.06.2010 в 17:39:56

ink_mast написал : прописано где нибудь, иначе это нарушение ТУ? И в итоге все равно будет стоять 25А.

Прописано в характеристиках АВ. Если Вам выделили 27А - значит АВ 32. Если поставили 25А - значит не соблюдают условий договора. Ограничение мощности номиналом АВ - "кулибинство" сетей. Для этих целей служит ограничитель мощности.Скорее всего эти 2А - есть способ дополнительного заработка монтёров. Сети должны либо перезаключить договор на меньшую мощность, либо ставить 32А.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.06.2010 в 17:46:57

sanykrimea написал : Сети должны либо перезаключить договор на меньшую мощность

И они получается будут правы, потребитель доказать правомерность использования АВ 32А не сможет?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

21.06.2010 в 17:57:21

ink_mast написал : А проясните такой момент, по договору 6кВт, АВ ставить 32А или 25А? Мое мнение 25, 32А уже выше 6кВт.

АВ на 25А, в хелпе писалось, что при 1,15In - вообще не откл, а это 28,75 А

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.06.2010 в 18:26:37

Таки 25А.
ГОСТ 30331.5-95
433 Защита от токов перегрузки
433.2... При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.06.2010 в 22:08:00

leonidpro написал : У меня же не постояно будет больше 3Квт, а пиками, пару раз в день, когда одновреммено включатся два обогревателя по 1,5 квт и допустим микроволновка с эл. чайником. , бутет пик 5Квт в течении 5 минут, в другое время ну максиму 2квт будет, а в среднем не более 1,5

при таких условиях можно и в существующие 16 А вписаться...

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

21.06.2010 в 22:24:48

leonidpro написал : и кроме холодильника 0.5 Квт ни чего не потребляло энергию.

Таких я и не видел. Максимум - 0.3 кВт.

Chabrez написал : В начале темы речь шла об автомате до счетчика, который пломбируется. То есть, кто вешал пломбу, с того и спрос.

Мне в 2008 году приходила тётя с энергонадзора, она и пломбировала. УЗО до счётчика, автомат после счётчика, всё опломбировано двумя пломбами, одна на счётчике, другая на щите учёта. Оставлен только доступ к органам управления автоматом и УЗО. Учёт в квартире. Автомат на площадке (40А), отключающий квартиру, естественно не опломбирован, на площадке только счётчики тех соседей, что на площадке остались, опломбированы. А счётчик соседа напротив (на площадке), как был без крышки клеммной колодки, так и висит на площадке в таком состоянии.

ink_mast написал : И в итоге энергосети вправе требовать установку АВ 25А?

Мне тоже 25А выделили, и самостоятельно заменить автомат или УЗО в случае выхода из строя, не смогу - пломба на щите учёта.

sanykrimea написал : Ограничение мощности номиналом АВ - "кулибинство" сетей. Для этих целей служит ограничитель мощности.Скорее всего эти 2А - есть способ дополнительного заработка монтёров.

Некоторые автоматы имеют болтик калибровки, :) только куда вертеть его, не помню.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу