Все современные светильники имеют второй класс защиты, что должно произойти с светильником, чтоб в нем появилась именно утечка, а не КЗ. Мое мнение, на освещение достаточно АВ групп В. УЗО на 100мА на вводе тоже зря трата. УЗО на розетки комнат, ваше дело, ПУЭ не требует. А в 3х проводке как у автора, хорошее РЕ и СУП, вот главная панацея. УЗО надо поставить, но на С/У и розетки кухни.

Ко мне прислушиваться не надо, я не консультант форума электрика. Но знаете как классно, один против всех.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2010 в 16:57:17

avmal написал : Выпускают подобные УЗО только с одной целью - продать. Блага никакого они не несут.

63А на 30мА, 25А на 10мА из этого разряда ПУЭ на них отдыхает, ГОСТ еще рулит.

avmal написал : Лично я не могу, если не вспоминать эксперименты над людьми в фашистских концлагерях. Или вы думаете, что Сименс продолжил их испытания?

А другие фирмы откуда берут от балды рисуют или как?

avmal написал : А потом, не надо забывать, что независимо от уставки УЗО ( 10,30 или 100мА ) мгновенное значение тока может достигать нескольких

Это если стараться всегда за фазу хапнуться, а если не повезет и через какое-нибудь сопротивление или кондер--- вариантов много. http://fotkidepo.ru/?id=photo:423566

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

22.06.2010 в 16:59:15

Diska написал : ПУЭ не требует.

Э нет, если классифицировать жилую комнату как помещение с повышенной опасностью (п. 1.1.13), то по пункту 1.7.151 на потребители в этой комнате обязательно нужно ставить УЗО 30 мА. А для того, чтобы классифицировать жилую комнату по пункту 1.1.13 достаточно вспомнить про утюги, настольные светильники с металлическим корпусом и масляные обогреватели, которые есть почти у всех, и почти у всех - в жилых комнатах.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

22.06.2010 в 17:46:58

Diska написал : Мое мнение, на освещение достаточно АВ групп В

Зачем освещению B? Особенно, с точки зрения экономии? Это в европах B стоит дешевле C, а у нас пока наоборот.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2010 в 18:17:16

Diska написал : Но знаете как классно, один против всех.

Похоже, что это вас возбуждает.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

22.06.2010 в 21:58:07

Да, давненько я не заходил на форум. Раньше было все конструктивнее. Кроме Азуса троллей не было. Теперь вывесил схему - 50 постов выяснения отношений и ликбеза по нужности УЗО, один взял шаблон, на вопросы ответа, в общем-то, не получено. Это я с пользой зашел. :)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.06.2010 в 22:39:25

filvik написал : и безопасности.

а как насчёт увеличения безопасности? например поставить УЗО типа А?

Mefody написал : Не получится - максимальный номинал УЗО 10mA - 25А (у шнайдера есть такое), то есть две розеточные группы под него уже не поставишь. А у меня три розеточные группы с утечками до 10mA - для каждого придется и УЗО и АВ ставить. Дифавтомат меньше места занимает на рейке при практически той же цене.

цена диффа выше чем УЗО и АВ. кстати мест займёт 5 всместо 6. а если 30мА вместо 10, как выяснили это не существенно, то всё пучком.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

22.06.2010 в 22:56:30

greg111 написал : 30мА вместо 10, как выяснили это не существенно

Разница только одна - чувствительность удара при прикосновении. И сопротивление кожи играет роль. Поэтому в детской и ванной лучше 10.

А УЗО типа А у меня как раз стоит на все остальные группы.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.06.2010 в 22:57:53

Mefody написал : Тогда и ESB63-20 можно поставить, да только его в продаже я не видел. Обычно раз уж есть четыре группы, дублируются для надежности и чтоб не пропадало. Я так делал уже. И в мануале этот способ описан как штатный.

Дублирование обусловлено надежностью подачи напряжения. А вы совмесно с РН -111 используете для отключения(частный случай отгорания нуля) для вас важно обесточить, а если одна из групп залипнет. Капиталисты с отгоранием нуля другими методами боряться.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.06.2010 в 23:06:26

АВ 16А на кондеры, надо согласно паспарта, там указано какой номинал нужен. Холодильник будет под УЗО? Розетки кухня АВ В-16А, там ведь самые мощные потребители. Может лучше С-16А, попозже сработает. Стиралка у вас не в ванной?

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

22.06.2010 в 23:22:33

РН-111 с контактором - это запасной вариант, ибо дорого получается. Основной - УЗМ.

С кондеями заказчик пока не определился. Но я посмотрел - они все в пределах 3кВт, даже с несколькими внутренними блоками.

По поводу кухни резонное замечание. Можно вообще везде С поставить, по идее.

Холодильник будет в кухонной группе.