Встал вопрос замены электропроводки. Дом деревянный. после прочтения ПУЭ пришел к следующим выводам

Дано: Ввод 5 Квт в доме 3 комнаты, решил сделать разводку по помещениям, а не отдельно розетки, отдельно свет. Провода укладываются в кабель-каналы на высоте 2.15 от пола( потолок 2.3)

кухня-столовая 1 линия: АЗ 20 А на э/плиту 2,2 кВт+чайник 2 Квт ( макс нагрузка ) провод ПВ1*2,5 кв.мм. медь

2 линия: На АЗ 16А стоит 1 розетка ( 1.4 Квт водонагреватель) 3 светильника с выключателями. Используется провод ПВ1*1,5 кв.мм.

Гостиная третья линия На АЗ 16А - розеточный блок (2 розетки) 2 люстры с выключателем. Провод ПВ1*1,5 кв.мм. медь

Крытая застеклянная веранда + вход в дом
Линия 4: АЗ 16А на 3 лампочки, 2 выключателя и блок розеток (3 шт). Провод ПВ1*1,5 кв.мм. медь

потери по длине на самой длинной линии составляют 4%.

Отопление - газовый котел в подвале )( чтобы не учитывать электрообогрев)

Вопрос вот в чем. Мне посоветовали кидать не провод ПВ1, а кабель НУМ или ВВГнг LS, причем сечение везде ставить 2.5 кв.мм.

Вот хотелось бы узнать целесообразность использования этих кабелей...

Назначение медного провода ПВ-3: Провод медный с пластмассовой изоляцией предназначены для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях, а также для электрических установок и монтажа электрооборудования. Стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В

Марка: НУМ Силовой кабель с тройной изоляцией Назначение: предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней, в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах

Вроде по описанию и то и то можно использовать, ПУЭ вроде тоже ничего не говорит по этому поводу...

Как быть?

0
Одинец
Одинец
Эксперт

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.06.2010 в 15:19:26

ПВ-три - это для внутрищитового монтажа, перехода со стены на, к примеру, станок. Или для огромных сечений, более 35 кв.мм. А проводку ПРОВОДАМИ (не кабелями) ПВ-три только чур гастарбайтеры делают. Тут уже так много на эти темы рубились, со ссылками на НТД и здравый смысл... НУМ - и нечего думать, это ВАШ дом. У меня именно он, если не считать коттеджи - у одного из первых в посёлке.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2010 в 15:40:55

a~nt~y написал : Мне посоветовали кидать не провод ПВ1, а кабель НУМ или ВВГнг LS, причем сечение везде ставить 2.5 кв.мм.

Насчёт 2,5 можно согласиться, коли вы освещение с розетками в одну группу ставите, а заморачиваться с NYM или ВВГ не вижу никакого смысла, если проводка будет в коробе - делайте ПВ-1. ПВ-3 вызовет только геморрой, поскольку придётся все концы опрессовывать наконечниками.

0
Одинец
Одинец
Эксперт

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.06.2010 в 15:59:41

avmal написал : если проводка будет в коробе - делайте ПВ-1

Только не вздумайте потом в этот короб класть слаботочку.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

22.06.2010 в 16:35:12

avmal написал : если проводка будет в коробе - делайте ПВ-1

А короб отменяет требование индекса нг при прокладке по дереву?

0
a~nt~y
a~nt~y
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

29.06.2010 в 12:31:48

Вопрос следующий, уже по щитку

Счетчик буду менять, но, т.к. на смену проводки у меня только выходные, а электрики в это время отдыхают, то

Сделаю разводку по дому, АЗ 16А подключу в обход нового счетчика на АЗ 20А, а электричество заведу пока от старого счетчика ( на нем стоит АЗ 10А вроде)

В будние дни придет электрик и перецепит счетчики )

Как думаете, норм будет ? )

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.06.2010 в 12:34:35

После счётчика УЗО 25 (40)А , 0,03А, тип А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 13:39:20

coctic написал : А короб отменяет требование индекса нг при прокладке по дереву?

Короб обеспечивает их выполнение.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

29.06.2010 в 14:01:57

2avmal Т.е. я правильно понимаю, что в коробе (правильном, с сертификатами), можно прокладывать обычный (не-НГ) кабель и даже провод по дереву? Вот это да!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 14:15:35

coctic написал : я правильно понимаю

Правильно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 14:15:51

2a~nt~y Как-то у Вас, все сумбурно и не традиционно...

a~nt~y написал : Ввод 5 Квт

Что за ввод, воздушный сечение? На схеме TN-C-S ? ЗУ, характеристики -?

a~nt~y написал : ПУЭ вроде тоже ничего не говорит по этому поводу...

Говорит и довольно много, если еще и новый пожарный ГОСТ добавить ... Только ВВГнг -LS и никакого НЯМ-НЮМа и тем более ПВ - в Вашем случае.