А можно ли заизолировать пропаянные скрутки или опрессованные гильзы термоусадкой? И существует ли для этого специальная термоусадка?
29.06.2010 в 14:28:24
А можно ли заизолировать пропаянные скрутки или опрессованные гильзы термоусадкой? И существует ли для этого специальная термоусадка?
29.06.2010 в 14:28:57
ПPOPAБ написал : Только ВВГнг -LS и никакого НЯМ-НЮМа и тем более ПВ - в Вашем случае.
Если без короба.
29.06.2010 в 14:50:38
AliBaba написал : А можно ли заизолировать пропаянные скрутки или опрессованные гильзы термоусадкой?
Да.
AliBaba написал : И существует ли для этого специальная термоусадка?
Существует декоративная термоусадка - полиэфирная, ее не желательно использовать в качестве изоляционного слоя. Предпочтительней :Тип: [ТУТнг-к](Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем ТУТнг-К с коэффициентом усадки 3:1)по ТУ 2247700115986126992004 Полиолефиновая термоусаживаемая трубка не токсична и не поддеррживает горение, с клеевым подслоем. Разработана в соответствии с требованиями пожаробезопасности.
29.06.2010 в 15:56:54
avmal написал : Если без короба.
И в коробе то-же, кроме стального.
ПУЭ написал : Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Непосредственно по сгораемым основаниям: Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.
Кроме всего прочего по ГОСТ Р 53315—2009 совместная групповая прокладка допускается ,в жилье, только кабелей ВВГнг-LS. К стати: по п 7.1.39-40 запрещается открытая прокладка проводов в помещениях - для приема и приготовления пищи, ванных комнатах санузлах, душевых..
29.06.2010 в 16:25:16
ПPOPAБ написал : И в коробе то-же, кроме стального.
Устаревшие нормативы. Прокладывать можно без подкладки кабели и провода сечением не более 6 мм в оболочке НГ ( СП 31-110 п.14.5 - там же и таблица где-то ). Если у кабелей ВВГнг, к примеру, имеется своя родная оболочка, то у провода типа ПВ-1 функции НГ-оболочки выполняет электротехнический ПВХ-короб, имеющий все соответствующие сертификаты.
ПPOPAБ написал : по п 7.1.39-40 запрещается открытая прокладка проводов в помещениях - для приема и приготовления пищи, ванных комнатах санузлах, душевых..
Вы, наверное, упустили из вида, что тут речь идёт не о квартире в многоквартирном доме, а о деревянном строении, где скрытая проводка применяется, как исключение из правил.
ПPOPAБ написал : только кабелей ВВГнг-LS
Это вы уже сами придумали, согласитесь - в нормативах речь идёт о кабелях и проводах в оболочке НГ-LS, а не о конкретной марке кабеля.
29.06.2010 в 16:51:00
avmal написал : Устаревшие нормативы.
Странно:ГОСТ Р 53315—2009 Дата введения — 2010—01—01 с правом досрочного применения
avmal написал : Если у кабелей ВВГнг, к примеру, имеется своя родная оболочка, то у провода типа ПВ-1 функции НГ-оболочки выполняет электротехнический ПВХ-короб, имеющий все соответствующие сертификаты.
И рад бы принять... Но:
Как видим провода, без исполнения по таблице могут применяться только в производственных помещениях. В жилых и общественных помещениях, только НГ-LS и ничего более. И без разницы способ прокладки.
avmal написал : Это вы уже сами придумали, согласитесь - в нормативах речь идёт о кабелях и проводах в оболочке НГ-LS, а не о конкретной марке кабеля.
Может быть Вы знаете другую марку кабеля, с такой оболочкой.
avmal написал : Вы, наверное, упустили из вида, что тут речь идёт не о квартире в многоквартирном доме, а о деревянном строении, где скрытая проводка применяется, как исключение из правил.
Да, нет. Тут допускается открытая прокладка кабелей.
29.06.2010 в 17:19:13
ПPOPAБ написал : Может быть Вы знаете другую марку кабеля, с такой оболочкой.
NYM. И не только.
ПPOPAБ написал : Как видим провода, без исполнения по таблице могут применяться только в производственных помещениях.
Не только - там ещё сказано и про кабельные сооружения, к коим и короба тоже относятся.
29.06.2010 в 17:43:33
avmal написал : NYM. И не только.
Не верю.
avmal написал : Не только - там ещё сказано и про кабельные сооружения, к коим и короба тоже относятся.
Тавтология... Если короб находится внутри жилого здания и в нем проложены групповые сети внутренней электроустановки, это уж - ну ни, как не сооружение. На худой конец:
ПУЭ-7 написал : 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Маленькая такая конструкция... :)
29.06.2010 в 18:38:03
ПPOPAБ написал : Маленькая такая конструкция...
Проще говоря, оболочка с соответствующими параметрами.
ПPOPAБ написал : Не верю.
Это уже плохо.
29.06.2010 в 18:57:20
avmal написал : Это уже плохо.
Плохо, что нет пожарного сертификата у NYM на соответствие требованиям ГОСТ Р 53315—2009 .
avmal написал : Проще говоря, оболочка с соответствующими параметрами.
Проще говоря, данные ПВХ короба не имеют и сами сертификата по малодымности согласно новому стандарту, и вряд-ли их будут сертифицировать как оболочки ... Да и не препятствуют ПВХ короба дымообразованию.
29.06.2010 в 19:28:58
ПPOPAБ написал : 2a~nt~y Как-то у Вас, все сумбурно и не традиционно...
Цитата: Сообщение от a~nt~y Ввод 5 Квт
Что за ввод, воздушный сечение?
медный кабель, 6 кв.
Сказал про 5 кВт, т.к. эту величину мне энергетики сказали как выделенную мощность на дом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу