AliBaba
AliBaba
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

29.06.2010 в 14:28:24

А можно ли заизолировать пропаянные скрутки или опрессованные гильзы термоусадкой? И существует ли для этого специальная термоусадка?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 14:28:57

ПPOPAБ написал : Только ВВГнг -LS и никакого НЯМ-НЮМа и тем более ПВ - в Вашем случае.

Если без короба.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 14:50:38

AliBaba написал : А можно ли заизолировать пропаянные скрутки или опрессованные гильзы термоусадкой?

Да.

AliBaba написал : И существует ли для этого специальная термоусадка?

Существует декоративная термоусадка - полиэфирная, ее не желательно использовать в качестве изоляционного слоя. Предпочтительней :Тип: [ТУТнг-к](Термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем ТУТнг-К с коэффициентом усадки 3:1)по ТУ 2247700115986126992004 Полиолефиновая термоусаживаемая трубка не токсична и не поддеррживает горение, с клеевым подслоем. Разработана в соответствии с требованиями пожаробезопасности.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 15:56:54

avmal написал : Если без короба.

И в коробе то-же, кроме стального.

ПУЭ написал : Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Непосредственно по сгораемым основаниям: Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов.

Кроме всего прочего по ГОСТ Р 53315—2009 совместная групповая прокладка допускается ,в жилье, только кабелей ВВГнг-LS. К стати: по п 7.1.39-40 запрещается открытая прокладка проводов в помещениях - для приема и приготовления пищи, ванных комнатах санузлах, душевых..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 16:25:16

ПPOPAБ написал : И в коробе то-же, кроме стального.

Устаревшие нормативы. Прокладывать можно без подкладки кабели и провода сечением не более 6 мм в оболочке НГ ( СП 31-110 п.14.5 - там же и таблица где-то ). Если у кабелей ВВГнг, к примеру, имеется своя родная оболочка, то у провода типа ПВ-1 функции НГ-оболочки выполняет электротехнический ПВХ-короб, имеющий все соответствующие сертификаты.

ПPOPAБ написал : по п 7.1.39-40 запрещается открытая прокладка проводов в помещениях - для приема и приготовления пищи, ванных комнатах санузлах, душевых..

Вы, наверное, упустили из вида, что тут речь идёт не о квартире в многоквартирном доме, а о деревянном строении, где скрытая проводка применяется, как исключение из правил.

ПPOPAБ написал : только кабелей ВВГнг-LS

Это вы уже сами придумали, согласитесь - в нормативах речь идёт о кабелях и проводах в оболочке НГ-LS, а не о конкретной марке кабеля.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 16:51:00

avmal написал : Устаревшие нормативы.

Странно:ГОСТ Р 53315—2009 Дата введения — 2010—01—01 с правом досрочного применения

avmal написал : Если у кабелей ВВГнг, к примеру, имеется своя родная оболочка, то у провода типа ПВ-1 функции НГ-оболочки выполняет электротехнический ПВХ-короб, имеющий все соответствующие сертификаты.

И рад бы принять... Но: Как видим провода, без исполнения по таблице могут применяться только в производственных помещениях. В жилых и общественных помещениях, только НГ-LS и ничего более. И без разницы способ прокладки.

avmal написал : Это вы уже сами придумали, согласитесь - в нормативах речь идёт о кабелях и проводах в оболочке НГ-LS, а не о конкретной марке кабеля.

Может быть Вы знаете другую марку кабеля, с такой оболочкой.

avmal написал : Вы, наверное, упустили из вида, что тут речь идёт не о квартире в многоквартирном доме, а о деревянном строении, где скрытая проводка применяется, как исключение из правил.

Да, нет. Тут допускается открытая прокладка кабелей.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 17:19:13

ПPOPAБ написал : Может быть Вы знаете другую марку кабеля, с такой оболочкой.

NYM. И не только.

ПPOPAБ написал : Как видим провода, без исполнения по таблице могут применяться только в производственных помещениях.

Не только - там ещё сказано и про кабельные сооружения, к коим и короба тоже относятся.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 17:43:33

avmal написал : NYM. И не только.

Не верю.

avmal написал : Не только - там ещё сказано и про кабельные сооружения, к коим и короба тоже относятся.

Тавтология... Если короб находится внутри жилого здания и в нем проложены групповые сети внутренней электроустановки, это уж - ну ни, как не сооружение. На худой конец:

ПУЭ-7 написал : 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Маленькая такая конструкция... :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 18:38:03

ПPOPAБ написал : Маленькая такая конструкция...

Проще говоря, оболочка с соответствующими параметрами.

ПPOPAБ написал : Не верю.

Это уже плохо. http://etkfaza.ru/cat/kabel-provod/kabel-nymng-ls.html Это для образца - сайт Электромонтажа что-то не работает, а то бы я сейчас навытаскивал кабелей в НГ-LS оболочке ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.06.2010 в 18:57:20

avmal написал : Это уже плохо.

Плохо, что нет пожарного сертификата у NYM на соответствие требованиям ГОСТ Р 53315—2009 .

avmal написал : Проще говоря, оболочка с соответствующими параметрами.

Проще говоря, данные ПВХ короба не имеют и сами сертификата по малодымности согласно новому стандарту, и вряд-ли их будут сертифицировать как оболочки ... Да и не препятствуют ПВХ короба дымообразованию.

0
a~nt~y
a~nt~y
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Екатеринбург

Сообщений: 7

29.06.2010 в 19:28:58

ПPOPAБ написал : 2a~nt~y Как-то у Вас, все сумбурно и не традиционно...

Цитата: Сообщение от a~nt~y Ввод 5 Квт

Что за ввод, воздушный сечение?

медный кабель, 6 кв.
Сказал про 5 кВт, т.к. эту величину мне энергетики сказали как выделенную мощность на дом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу