29.06.2010 в 19:36:18
a~nt~y написал : медный кабель, 6 кв.
В грунте или тросе?
5 кВт можно и 25А на ввод поставить... Сетям почти без разницы, для Вас запас небольшой но вполне ощутимый.
По ссылочке
29.06.2010 в 20:58:22
ПPOPAБ написал : В грунте или тросе? 5 кВт можно и 25А на ввод поставить... Сетям почти без разницы, для Вас запас небольшой но вполне ощутимый. По ссылочке TN-C-S не смотрели ? Там-же рядом и ТТ. И чем вызвано столь оригинальное разделение по группам, если не секрет ?
Темы почитал, вопрос понял )))
Итак
Подвод к дому идет алюминевыми проводами со столба ( Воздушная линия) далее идет вход в дом медным проводом 6 квадрат ( хочу сделать, сейчас хз какой там стоит, дом еще до войны подключался ) Про соединение меди а алюминий вкурсе , подключать через переходник какой нибудь НА столбах 4 провода ( я так понял 3 - х фазная цепь сверху треугольником 3, снизу отдельно 1)
Система ТТ скорее всего отпадает, т.к. заземление хз какое сейчас сделано Система TN-C-S - скорее всего тоже, по той же причине
Думаю наиболее подходить схема с защитным нулем, который отводится до автомата от нуля. Идет дальше на ГЗШ, дальше на розетки(земля) и тд. ну а ноль, фаза как обычно. )) Т.К сечение нуля на столбах явно не меньше 16 квадрат, то можно ...
ГДе не прав?
P.S. Разделение по помещениям. Не секрет. Посчитал более рациональным для этого дома, меньшее количество кабелей тянуть в помещения, проще искать неисправность ) ограничивается 1 комнатой )))
P.S. УЗО пока ставить не планирую, но в будущем вполне ведь возможно будет поставить его и превратить в систему TN-C-S c наименьшими изменениями ( грубо идет просто добавление земляного контура и узо)
жду критики )) спасибо
29.06.2010 в 22:20:26
a~nt~y написал : Система ТТ скорее всего отпадает, т.к. заземление хз какое сейчас сделано Система TN-C-S - скорее всего тоже, по той же причине
Либо то либо другое, третьего не дано. Скорее всего, заземляющего устройства вообще нет.
a~nt~y написал : Думаю наиболее подходить схема с защитным нулем, который отводится до автомата от нуля. Идет дальше на ГЗШ, дальше на розетки(земля) и тд.
Так делать без:
a~nt~y написал : ( грубо идет просто добавление земляного контура и узо)
очень опасно, у Вас защитного ноля совсем нет, есть совмещенный РЕN проводник.
Читаем соседние темы:
30.06.2010 в 07:40:58
хм, ок, понял, спс
Сделаю разводку по схеме ТТ, сразу поставлю узо.. пока землю не сделаю, будет 2-х проводная система..
30.06.2010 в 08:07:50
Кстати, кабель каналы ИЭК можно покупать, или они тоже не соответствуют нормам?
30.06.2010 в 14:20:18
a~nt~y написал : Кстати, кабель каналы ИЭК можно покупать, или они тоже не соответствуют нормам?
Можно, они как и все остальные соответствуют НПБ 97...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу