sanitarium написал : шкаф какой нибудь туда утопить и укрепить на монтажную пену

Если только на противопожарную (которая дороже набитого щита встанет). А на макрофлекс - это только "чур "гастарбайтер - лимитед продакшн" так делают. Тут уже обсуждали однажды запенивание коробок под розетки и выключатели.

0
sanitarium
sanitarium
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

23.06.2010 в 18:27:01

разумеется на противопожарную, впрочем можно на дюбеля с ротбандом замазать

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.06.2010 в 18:33:30

sanitarium написал : можно на дюбеля с ротбандом замазать

Жил бы я в квартире - так бы и сделал (у меня дом. Рубленый.).

0
sanitarium
sanitarium
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

24.06.2010 в 01:19:44

придеться ли пломбировать автоматический двухполюсной автомат если он стоит перед счетчиком?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.06.2010 в 01:21:13

Обязательно.

0
sanitarium
sanitarium
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

24.06.2010 в 01:22:50

а обычный рубильник ручной ? :D

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.06.2010 в 01:34:02

У Вас провод из подвала. Если рубильник в квартире - и его.

0
sanitarium
sanitarium
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

24.06.2010 в 02:01:18

ужас то какой :-S .

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.06.2010 в 02:09:04

И ужас.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.06.2010 в 06:54:46

Себе, в хрущёвке, делаю так - двухполюсный рубильник в щитке на площадке, от него ввод, в квартире счётчик, после счётчика однополюсный автомат на 25А, потом УЗО 40А 30 мА тип "А", от него автоматы по 10А на свет, розетки, 16А на кухню (проводку менял частично, только на кухню, ванну и туалет), и УЗО 25А 10мА, от него на отдельные автоматы по 10А на ванну и туалет. Не знаю, есть ли ошибки, ещё не доделал:)

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.06.2010 в 12:28:38

*abс* написал : Себе, в хрущёвке, делаю так - двухполюсный рубильник в щитке на площадке, от него ввод, в квартире счётчик, после счётчика однополюсный автомат на 25А, потом УЗО 40А 30 мА тип "А", от него автоматы по 10А на свет, розетки, 16А на кухню (проводку менял частично, только на кухню, ванну и туалет), и УЗО 25А 10мА, от него на отдельные автоматы по 10А на ванну и туалет. Не знаю, есть ли ошибки, ещё не доделал

Православная схема. А что в туалете отдельным автоматом защищаете?

0