23.06.2010 в 14:11:41

Поглядев советы по устройству щитка заметил что везде на входе питания ставят дифавтомат, перед счетчиком, следовательно его надо пломбировать и бегать по конторам электриков которые не прочь взять на лапу.Но после счетчика ставят узо. Так каков смысл входного дифавтомата если узо будет присутствовать в счетчике и без него?

Питание в моем доме однофазное(хрущевка), планирую поставить на входе рубильник, после него провести к счетчику и от него уже на квартирные каналы поставить по дифавтомату. Каков минус данной схемы? Стоит ли ставить на хрущевку 10мА -ные узо или лучше ограничиться 30мА , проводку не менял(задумался уже после того как выпрямил все стены ротбандом:( ). Стоит ли ставить узо на каждый канал проводки(кухню, ванную и тд) или ограничиться одним общим? Минус общего,я так понял, сложность определения места утечки тока?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

23.06.2010 в 14:17:30

ПУЭ. Перед счётчиком, вне квартиры, не более 10м должен стоять коммутирующий аппарат. Выключатель. АВ - является устройством коммутации и защиты. . ПУЭ рекомендует ставить на вводе " противопожарное" УЗО. Если не все группы защищены УЗО - лучше поставить дифф. Ток отсечки- от 100 мА. Проводка старая - токи утечки ,вероятно, большие. УЗО - 30 мА. В ванную можно 10 мА.

0
Аватар пользователя
sanitarium

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

23.06.2010 в 14:25:08

счетчик в квартире, кабель идет не из подъезда, а из подвала, на первом этаже живу. сейчас на входе есть общий рубильник, потом идет на счетчик и на автоматические пробки.

думаю схему сохранить, лишь пробки заменить на автоматы + узо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2010 в 14:34:41

sanitarium написал : Поглядев советы по устройству щитка заметил что везде на входе питания ставят дифавтомат, перед счетчиком

Ни разу не видел. Как правило, рубильник или ограничивающий мощность автомат - счётчик - противопожарное УЗО или диффавтомат - групповая защита ...

0
Аватар пользователя
SergioB

Местный

Регистрация: 17.06.2010

Химки

Сообщений: 66

23.06.2010 в 14:35:17

Я бы рубильник и счетчик не трогал, после счетчика поставил бы противопожарный ДИФФ 100мА, после дифа идет вводной рубильник (или АВ) и уже узо + АВ по линиям. "сухие" помещения 30мА, "мокрые" 10мА.

0
Аватар пользователя
sanitarium

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

23.06.2010 в 14:53:41

противопожарное узо ставить на 100мА или 300мА ?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

23.06.2010 в 14:55:40

sanitarium написал : противопожарное узо ставить на 100мА или 300мА ?

Принципиальной разницы нет. Лучше на 100 мА, по идее, просто они реже встречаются.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

23.06.2010 в 15:00:08

Ток уставки УЗО должен быть равен трёхкратному измеренному или рассчитанному току утечки. Рассчитывается - 0.4 мА на каждый кВт электроприёмников + 10мкА на каждый метр провода, считая по фазному проводнику.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

23.06.2010 в 15:02:46

sanykrimea написал : должен быть равен

Не должен быть меньше, во избежание ложных срабатываний. Вот насчитаете вы 4 мА фоновой утечки и что, 12 мА УЗО искать будете? Долго искать придется ;)

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

23.06.2010 в 15:11:15

Если Вы приведёте пример ложного срабатывания УЗО (статистически значимый ) - буду искать, пока не найду:)

0
Аватар пользователя
sanitarium

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

23.06.2010 в 15:30:22

а как быть с коробом для щитка? у меня в стене просто отверстие 35х25х20, думал шкаф какой нибудь туда утопить и укрепить на монтажную пену, а от к соседям дырка есть и запах от них летит закачаешься:flirt :scare

какой нужен? такой подойдет ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.06.2010 в 18:21:29

sanitarium написал : шкаф какой нибудь туда утопить и укрепить на монтажную пену

Если только на противопожарную (которая дороже набитого щита встанет). А на макрофлекс - это только "чур "гастарбайтер - лимитед продакшн" так делают. Тут уже обсуждали однажды запенивание коробок под розетки и выключатели.

0
Аватар пользователя
sanitarium

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

23.06.2010 в 18:27:01

разумеется на противопожарную, впрочем можно на дюбеля с ротбандом замазать

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.06.2010 в 18:33:30

sanitarium написал : можно на дюбеля с ротбандом замазать

Жил бы я в квартире - так бы и сделал (у меня дом. Рубленый.).

0
Аватар пользователя
sanitarium

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Черноголовка

Сообщений: 17

24.06.2010 в 01:19:44

придеться ли пломбировать автоматический двухполюсной автомат если он стоит перед счетчиком?

0