Smily написал :
Если длинна проводки, после УЗИП II более 30м, то требуется установка повторного УЗИП II, и повторное УЗИП II, уже окажется после вводного УЗО.
Ну у меня в первом щите будет I-II класс. Но от этого щита идет еще 50 метров кабеля во второй дом, где есть вводной щиток, запитанный от первого щита.
В свое время мне люди, что рассчитывали мне молниезащиту ( из профессиональной фирмы по грозозащите) и рекомендовали при такой длинне кабеля поставить УЗИП и в второй дом. Сказали, что наведенный импульс на 50 метров вполне возможен. Даже и при подземном заложении.
Другой вопрос, что у меня общее УЗО 300mA стоит в первом щите, на все линии, и эти 50 метров до вводного шита в доме не хотелось бы оставлять без защиты, часть кабеля вообще по нежилому подвалу в керамзите у меня проходит....