AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

28.06.2010 в 13:57:54

Всем добрый день,

Планируется установка УЗИП II класса (3P+N) в вводной подвальный щиток дома, на линию, которая в 50 метрах "впереди" защищена УЗО 300 мА.

Есть ли мнения, можно так ?

При срабатывании варистора, что будет с УЗО, вырубиться ? Если УЗО вырубиться, УЗИП при этом свою функцию выполнит - сольет разряд на шину PE ?

Всем спасибо.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 14:04:53

не советую ставить после УЗО. чисто схематически все Варисторы( кроме индивидуальных класса 3 ставятся в щитах- вводном, распределительном, в ТП.... не жалко УЗО то???

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.06.2010 в 14:13:49

УЗО должно быть селективным.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.06.2010 в 14:46:08

greg111 написал : все Варисторы( кроме индивидуальных класса 3 ставятся в щитах- вводном, распределительном

Если длинна проводки, после УЗИП II более 30м, то требуется установка повторного УЗИП II, и повторное УЗИП II, уже окажется после вводного УЗО.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 14:52:16

Smily написал : после УЗИП II более 30м

ну так если оно там есть то зачем ещё? ставьте УЗИП 3 и всё. и где сказано что через каждые 30 м положено УЗИПы ставить?

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

28.06.2010 в 15:02:04

Smily написал : Если длинна проводки, после УЗИП II более 30м, то требуется установка повторного УЗИП II, и повторное УЗИП II, уже окажется после вводного УЗО.

Ну у меня в первом щите будет I-II класс. Но от этого щита идет еще 50 метров кабеля во второй дом, где есть вводной щиток, запитанный от первого щита.

В свое время мне люди, что рассчитывали мне молниезащиту ( из профессиональной фирмы по грозозащите) и рекомендовали при такой длинне кабеля поставить УЗИП и в второй дом. Сказали, что наведенный импульс на 50 метров вполне возможен. Даже и при подземном заложении.
Другой вопрос, что у меня общее УЗО 300mA стоит в первом щите, на все линии, и эти 50 метров до вводного шита в доме не хотелось бы оставлять без защиты, часть кабеля вообще по нежилому подвалу в керамзите у меня проходит....

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.06.2010 в 15:04:44

greg111 написал : ставьте УЗИП 3 и всё.

На каждую розетку? Такой бюджет будет сложно "протолкнуть" :)

greg111 написал : и где сказано что через каждые 30 м положено УЗИПы ставить?

В рекомендациях производителей УЗИП: АВВ, Легранд, Шнайдер.... Максимум 30м.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 15:06:13

AlexIvK написал : Даже и при подземном заложении.

что-то не верится. может я отстал от жизни?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 15:08:37

Smily написал : Цитата: Сообщение от greg111 ставьте УЗИП 3 и всё.

На каждую розетку?

а где я сказал что на каждую?? под индивидуальными я имел ввиду те что в пилотах и тп.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.06.2010 в 15:08:54

AlexIvK написал : и рекомендовали при такой длинне кабеля поставить УЗИП и в второй дом.

Совершенно верно. Следуйте рекомендациям.

AlexIvK написал : Другой вопрос, что у меня общее УЗО 300mA стоит в первом щите, на все линии, и эти 50 метров до вводного шита в доме не хотелось бы оставлять без защиты, часть кабеля вообще по нежилому подвалу в керамзите у меня проходит....

Что-то я запутался. У вас на вводе стоит УЗИП 1+2, потом УЗО 0,3 А (должно быть селективным), потом 50м кабеля и щиток, в котором УЗИП 2.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

28.06.2010 в 15:09:23

greg111 написал : .... не жалко УЗО то???

что ему будет ? ненормированный ток пройдет ? Если по импульсу срабатывет варистор и замыкает импульсный ток на землю УЗО отключиться и обрубит линию или нет ?
или такой скачок УЗО погубит ? А без установленного УЗИП если импульс от входа и придет, и скажем через УЗО на заземленного потребителя придет и там пробьет , оно выживет ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.