Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.06.2010 в 15:12:43

2greg111
.... При удалении ограничителя на значительное расстояние от защищаемого оборудования в момент срабатывания ОИП возможно появление дополнительных импульсных помех, связанных с эффектом отражения волн, при этом на клеммах ОИП возможно появление напряжений с амплитудой, равной в самом тяжелом случае 2х(U1 +UЗА +U2 +UОСТ ) (рис. 12.а). При этом дистанция в 30 м между ОИП и защищаемым электрооборудованием считается максимально допустимой для обеспечения качественной защиты ....

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 15:13:49

а что про заземление? второй контур на другое здание есть аль как?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 15:15:08

2Smily ок, согласен.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

28.06.2010 в 15:18:29

Smily написал : Что-то я запутался. У вас на вводе стоит УЗИП 1+2, потом УЗО 0,3 А (должно быть селективным), потом 50м кабеля и щиток, в котором УЗИП 2.

УЗИП 1+2 (3P) в первом щите у точки разделения PEN- планируется

УЗО 0.3 А стоит,неселективое. Выбрасывать жалко. Хорошей фирмы. Пихнуть некуда. Если селективность здесь нужна только для того, чтобы не бежать и не включать его, если что-то где то сработает вместе с другими УЗО на 30 мА и ток будет сразу больше 300мА , то лучше я пока сбегаю и включу и там и там. Если нет, то поправьте меня.

50 метров кабеля есть.

УЗИП II класса (15 кА Imax 40кА) закуплен по случаю, хочется его уже воткнуть.... тем более что все приборы и люди в этом втором доме.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

28.06.2010 в 15:23:09

greg111 написал : а что про заземление? второй контур на другое здание есть аль как?

У второго дома глубинный заземлитель на 9 метров. От него идет пруток 8 мм медь 3 метра до шины, на которую будет замыкаться УЗИП. У первого дома глубинный заземлитель 120 метров 8-)) Контур первого дома и второго между собой связаны кабелем 25 квадрат для уравнивания потенциалов. Опять же по рекомендации....

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.06.2010 в 15:26:04

AlexIvK написал : заземлитель 120 метров

чем обосновывалась такая длина?

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

28.06.2010 в 15:29:48

greg111 написал :

greg111 написал : чем обосновывалась такая длина?

Глубиной залегания водонесущих слоев известняка на севере и северозападе МО. Труба 127 мм диаметром 8-))

0