29.06.2010 в 18:27:35
Подскажите пожалуйста!
Необходимо протянуть кабель от дома к сараю (расстояние ~ 50м) Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).
Вопросы:
Заранее спасибо!
29.06.2010 в 18:38:02
spleet написал : Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле
Если найдёте гофротрубу, диаметром менее 40, предназначеную для прокладки в земле - обязательно отпишитесь. Я пока-что не встречал.
spleet написал : Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ?
ВВГ сам по себе подходит для прокладки в земле.
spleet написал : Макс. нагрузка ~ 3 кВт поэтому сечение предполагается 2,5 мм^2. Или лучше взять сечение побольше (4 мм^2)
Если это не розетка, а щиток или распред коробка, то лучше 4 кв.
spleet написал : Есть еще жесткие трубы, может лучше использовать их (какие плюсы минусы)??
ПНД трубы гарантированно подходят для прокладки в землю.
29.06.2010 в 19:24:23
spleet написал : Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).
ПВХ гофра не предназначена для наружной прокладки и не стойка к ультрафиолету. ПНД гофра устойчива к условиям внешней среды, но не является механической защитой для кабеля, впрочем как и ПНД водопроводная труба. Т.е. оба варинта нуждаются в механической защите либо прокладке выше 2 метров от уровня грунта, либо на глубине 0,7 м. Возможен вариант прокладки в металлрукаве, защищенном от коррозии.
spleet написал :
- Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ?
NYM не предназначен для наружной прокладки.
29.06.2010 в 20:07:39
Smily, ПPOPAБ
Благодарю за советы! По поводу ПВХ все понял, буду думать.. Еще раз уточню, что прокладываться будет большей частью на бетонной ленте забора, и только в некоторых местах под землей..
NYM,я так понял, не предназначен для наружной прокладки без дополнительной изоляции или в принципе (даже в трубе)?
Подключаться пока что будет к розетке, но в будущем предполагается к щитку. Собственно что будет если соединить 2,5кв питающий розетку и 4кв (который к сараю), дополнительный нагрев контактов? Или если не превышать расчетную нагрузку 2,5 кв все будет в порядке?
29.06.2010 в 20:12:44
spleet написал : не предназначен для наружной прокладки без дополнительной изоляции
Скорее без защиты от ультрафиолета, а так-же непосредственно в грунте.