19.07.2010 в 08:21:52
avmal написал : Так, если посудомойка со стиралкой в санузле стоят.
В санузле только стиралка, ПМ на кухне.
19.07.2010 в 08:32:15
Fizzik написал : разбить на три группы, добавив еще "мокрую" группу с УЗО на 10мА и парой-тройкой автоматов на санузел и посудомойку со стиралкой?
А эти УЗО можно поставить во втором щите, в гардеробной?
19.07.2010 в 11:41:34
Fizzik написал : На розеточные группы - 2,5 квадрата. По освещению - 10А хватит на всю квартиру?
ВВГнгп-LS 3х2,5 мм кв. - на розетки однозначно. 10 А ,как правило, более чем достаточно.
Fizzik написал : Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
Так... :mad: Никакого ШВВП ,- вообще! Только: ВВГнг -LS, по существующему на сегодняшний день ГОСТ, в жилых помещениях, ему альтернативы нет! Никаких 0,75, - 1,5 мм кв. минимальное сечение жил! Никаких 2х (двух жил) - не менее трех! Это требование ПУЭ. Я бы лично, остановился на ВВГ (и прочие буковки) сечением 4х1,5, как на контролёры, так и на светильники.
19.07.2010 в 11:47:43
ПPOPAБ написал : Только: ВВГнг -LS, по существующему на сегодняшний день ГОСТ, в жилых помещениях, ему альтернативы нет!
NYM.
19.07.2010 в 12:00:56
Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
19.07.2010 в 12:09:16
avmal написал : NYM.
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Fizzik написал : Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
Еще один "скользкий" вопрос. Не обязательна. Но, если Вы, сможете выполнить условия сменяемости проводки с ее помощью - весьма желательна.
19.07.2010 в 12:09:47
avmal написал : NYM.
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Fizzik написал : Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
Еще один "скользкий" вопрос. Не обязательна. Но, если Вы, сможете выполнить условия сменяемости проводки с ее помощью - весьма желательна.
19.07.2010 в 12:50:58
Еще вопросик - УЗО какого типа надо мне - АС или А?
19.07.2010 в 13:03:40
Вот модифицировал схемку, так правильнее?
19.07.2010 в 13:08:29
ПPOPAБ написал : Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Этих достаточно?