02.07.2010 в 12:16:56
Кирпич. У АВВ нет. Другие пока не смотрел.
02.07.2010 в 12:23:11
viton написал : С учетом замены отвода от «ореха» на 10мм алюминия и замены ввода на отдельные 2(3) провода 6мм медь: Стоит ли тащить землю к каждой розетке и, тем более, светильнику?
Протянуть 3х проводку, другого не дано, но РЕ (защитный) не подключать, ждать реконструкции стояка.
02.07.2010 в 12:31:28
viton написал : Развести, но не подключать к розеткам, конечно можно. Только не хотелось бы с этим всю оставшуюся жизнь прожить, что вполне реально.
Да и смысл? Ну сделают реконструкцию лет через 10-15, я что, полезу "землю" подключать ко всем розеткам? Начну кухонный гарнитур разбирать для удобства доступа и т.п.? Нет, конечно! Знаю по себе - оставил "на потом" - не сделал никогда.
02.07.2010 в 12:52:29
viton написал : Ну сделают реконструкцию лет через 10-15
Есть другой вариант
viton написал : Стояк четырехпроводный 10мм алюминий, пакетник 25А
viton написал : Ввод 40 А, +60% к существующему, дадут - не дадут вопрос другой, думаю решу так или иначе.
Вот ввод 40А и не дадут, а будет 25 и это совсем уже другая схема. Или всем подъездом решить проблему стояка (отсутствия РЕ).
viton написал : Начну кухонный гарнитур разбирать для удобства доступа и т.п.? Нет, конечно!
Можно к розеткам подключить, а в распред коробке нет.
02.07.2010 в 13:02:17
ink_mast написал : Вот ввод 40А и не дадут, а будет 25
Не будет.
ink_mast написал : Можно к розеткам подключить, а в распред коробке нет.
Kamikaze написал :
- Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем. 4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке). 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
02.07.2010 в 13:15:45
viton написал : У АВВ нет. Другие пока не смотрел.
Да с 10мА засада, но в УЗО самый важный параметр это время срабатывания(так как ток оно не ограничивает, а только время действия на человека), то есть тип А, АС, S. Нужно на вводе S; для детской(дети), ванной, стиралка, посудомоечная 10мА тип А; остальные тип А на 63А 30мА. Все УЗО бренд.
02.07.2010 в 13:18:34
ink_mast написал : но в УЗО самый важный параметр это время срабатывания, то есть тип А, АС, S
Вы что-то перепутали.
ink_mast написал : стиралка, посудомоечная 10мА
УЗО не ограничивает ток. Если мокрой рукой коснётесь фазы, держась другой рукой за полотенцесушитель, то ток через тело может составлять и 200 и 300 мА. УЗО ограничит только время протекания тока.
02.07.2010 в 13:22:01
Smily написал : Вы что-то перепутали.
Вы тоже самое указали
Smily написал : УЗО ограничит только время протекания тока.
для 2х проводки.
02.07.2010 в 13:27:43
Legrand и Шнайдер только на 16А.
02.07.2010 в 13:31:38
viton написал : Сообщение от Kamikaze п4.1
И
ink_mast написал : Можно к розеткам подключить, а в распред коробке нет.
это разные варианты, так как потребители между собой не соединены. А то что вы черпаете инфу не только с этой ветки очень хорошо.
02.07.2010 в 13:34:27
ink_mast написал : но в УЗО самый важный параметр это время срабатывания, то есть тип А, АС, S
Тип А, АС и время срабатывания это разные вещи.
Почитайте
Кстати,
ink_mast написал : Последний раз редактировалось ink_mast, 02-07-2010 в 12:20.
Редактировать сообщение, после того как на него ответили - моветон.
02.07.2010 в 13:35:40
viton написал : Legrand и Шнайдер только на 16А.
Повсеместное использование УЗО 10мА вероятнее всего придется откинуть. И
ink_mast написал : на вводе тип S 30мА; для детской(дети), ванной, стиралка, посудомоечная 10мА тип А; остальные тип А 30мА. Все УЗО бренд.
02.07.2010 в 13:36:23
ink_mast написал : это разные варианты
В чем отличие?
02.07.2010 в 13:39:04
Smily написал : Редактировать сообщение, после того как на него ответили - моветон.
Редактировалось (писалось сообщение) до замечания. И сообщение не изменялось, а дополнялось пояснением.
02.07.2010 в 13:45:23
viton написал : В чем отличие?
В том что в распред коробке РЕ не будет соединен и потенциал не будет разнесен по все потребителям. Для вас важно
viton написал : Начну кухонный гарнитур разбирать для удобства доступа и т.п.? Нет, конечно!
Если будет реконструкция, то подключать в распред коробках и щитах кварт и этаж. Важно, розетки в одной группе между собой тоже РЕ не соединять. На одну подключил, остальные при реконструкции, ведь ничего убирать (гарнитуры) не придется. Мысль понятна?