Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

02.07.2010 в 09:41:37

Добрый день!

При установке сплита - 12шки, мне провели магистраль "родного" сечения - 1/2" и 1/4" только на 1/3 ее длины. Далее все переходит на трубки более узкого диаметра. Монтажники объяснили такое решение тем, что это стандартный прием при проводке длинных магистралей (у меня она 15 метров). Теперь, в момент работы кондиционера я слышу отчетливое журчание в месте сужения магистрали, что, честно говоря, парит. Вопрос - насколько такой монтаж правилен?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115206

02.07.2010 в 10:10:20

IGR2000 написал : Вопрос - насколько такой монтаж правилен?

Что сказано в инструкции?

Мне кажется вам парят мозг - у монтажников был остаток тонкой трубы и они решили его пустить в дело :)

Да, а они добавляли фреон по весам или по давлению?

0
Аватар пользователя
IGR2000

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Москва

Сообщений: 22

02.07.2010 в 10:43:26

В инструкции сказано трубки 1/2 и 1/4 как заправляли фреон - не знаю, но видел, что заправляли с манометром. Парит сам факт наличия тонкой трубы, хотя производитель, наверное, не зря рекомендовал потолще. Я бы смирился, но это журчание убивает.

0
Аватар пользователя
fon@

Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

02.07.2010 в 17:41:07

косячники, оторвать им яйца

0