10.07.2010 в 20:13:55
А, так вы о высоком.... :)
11.07.2010 в 06:05:00
SCB написал : В назначение каждого краника на фото я не вникал, т.к. это занятие не благодарное совершенно.
Правда Ваша... неподумал. Хотя... краник с обратным клапаном должен был насторожить.
SCB написал : А вот почему на Вольфовские группы привода ESBE нацепили, непонятно.
Главный параметр это время работы. С вольфовскими 5-ти минутными приводами может работать только их автоматика, т.к. она сугубо пропорциональная, а будерус на этих приводах "расшатывался" и с настенниками с никакой инерцией, в общем никак будерусу не удавалось стабилизировать расколбас приводов. И потом на контур вентиляции ставить 5-ти минутные приводы :swoon
SCB написал : Видимо и производитель тоже, не знает
Представительство уже в курсе, но в германию пока недокладывали, ждут зимы.
SCB написал : Вообщем "я тебя слепила из то, что было" Но удачно
Хозяин очень осторожный, но состоятельный человек, для замены любой деталюшки нужно было писать трактат с обоснованием. Трактаты писал заранее с предсказанием всех нехорошестей, а когда они подтвеждались экспериментальным путём и многократно, только тогда принимались решения о переделках.
11.07.2010 в 10:10:11
GuTherm написал : Правда Ваша... неподумал. Хотя... краник с обратным клапаном должен был насторожить.
Настораживает любовь к клапанам с тарелкой из пластмассы. Через некоторое время они изнашиваются и перестают полностью перекрываться. Клапана с латунными тарелками ненамного дороже, но чуть длиннее, поэтому в некоторых местах заменить будет проблематично.
Клапан, что на на фото, отстоял 4-ре года.