SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.07.2010 в 20:13:55

А, так вы о высоком.... :)

  1. В назначение каждого краника на фото я не вникал, т.к. это занятие не благодарное совершенно. Хотя холодная подпитка лучше в контур чем в разогретый котел, при условии, что вода подготовленная.
  2. Соседняя справа труба вполне может идти к кранику на другой стене котельной, не попавшей в кадр.
  3. "Мартышка к старости слаба глазами стала..." (с) Ну извините, не рассмотрел, мелко больно. А вот почему на Вольфовские группы привода ESBE нацепили, непонятно. Явный косяк видимо :)
  4. Ну по этому пункту даже не знаю что сказать. Видимо и производитель тоже, не знает :) Вообщем "я тебя слепила из то, что было" :) Но удачно :)
0
GuTherm
GuTherm
Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

11.07.2010 в 06:05:00

SCB написал : В назначение каждого краника на фото я не вникал, т.к. это занятие не благодарное совершенно.

Правда Ваша... неподумал. Хотя... краник с обратным клапаном должен был насторожить.

SCB написал : А вот почему на Вольфовские группы привода ESBE нацепили, непонятно.

Главный параметр это время работы. С вольфовскими 5-ти минутными приводами может работать только их автоматика, т.к. она сугубо пропорциональная, а будерус на этих приводах "расшатывался" и с настенниками с никакой инерцией, в общем никак будерусу не удавалось стабилизировать расколбас приводов. И потом на контур вентиляции ставить 5-ти минутные приводы :swoon

SCB написал : Видимо и производитель тоже, не знает

Представительство уже в курсе, но в германию пока недокладывали, ждут зимы.

SCB написал : Вообщем "я тебя слепила из то, что было" Но удачно

Хозяин очень осторожный, но состоятельный человек, для замены любой деталюшки нужно было писать трактат с обоснованием. Трактаты писал заранее с предсказанием всех нехорошестей, а когда они подтвеждались экспериментальным путём и многократно, только тогда принимались решения о переделках.

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.07.2010 в 10:10:11

GuTherm написал : Правда Ваша... неподумал. Хотя... краник с обратным клапаном должен был насторожить.

Настораживает любовь к клапанам с тарелкой из пластмассы. Через некоторое время они изнашиваются и перестают полностью перекрываться. Клапана с латунными тарелками ненамного дороже, но чуть длиннее, поэтому в некоторых местах заменить будет проблематично.
Клапан, что на на фото, отстоял 4-ре года.