Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

05.07.2010 в 11:27:05

Какую максимально допустимую нагрузку я могу повесить на провод СИП 4х50 при однофазном подключении, т.е. задействуются только
два проводника и длине линии-500 метров? Чем различаются провода СИП-1, СИП-2, СИП-3 и т.д.? Спасибо!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

05.07.2010 в 20:19:06

=ТимохА=

А ТП готова к такой асимметричной нагрузке? Почему бы не подключить по два проводника? Скорее всего 195А по фазным жилам, если СИП современный.

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

06.07.2010 в 10:48:21

ВТБ! написал : А ТП готова к такой асимметричной нагрузке? Почему бы не подключить по два проводника? Скорее всего 195А по фазным жилам, если СИП современный.

Подключение моей линии не к ТП, а к деревенской, существующей 3-х фазной воздушке . По техническим условиям мне выделена мощность 5кВт при однофазном подключении. Проекта пока нет, но проектировщик на словах объяснил, что при такой длине провода (500м) минимальное сечение, необходимо применить 50мм.кв Так ли это? Провод СИП 50мм.кв существует только 4-х жильный. Так ли это? В дальнейшем на мою линию, возможно, подключатся еще несколько домов, которые внесут свою материальную лепту , ибо очень дорого. Вот я и прикидываю сколько можно повесить нагрузки на СИП 4Х50 длиной 500м кроме моих 5кВт.?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

06.07.2010 в 19:32:15

=ТимохА= написал : 5кВт

Ясно, Ваша проблема не в температурной стойкости изоляции, как я решил, :) а в падении напряжения. На несколько домов выгоднее, наверное, ВЛЗ на 10 киловольт и свою КТП.

А так, проектировщик скорее прав: при таком проводе минимум полтора десятка вольт потеряете при полной мощности относительно точки подключения к ВЛ.

Есть возможность проложить эту линию непосредственно от ТП? Скорее всего при этом можно задействовать существующие опоры ВЛ. Неплохо предусмотреть возможность установить впоследствии свою КТП на новый посёлок, если с 10кВ не получается.

еще несколько домов

По два дома (с такой же выделенной мощностью) на фазу вполне. Со своей КТП можно даже больше.

Провод предпочтительно 3*50+1*70, а автоматы желательно применять с характеристикой В.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.07.2010 в 10:59:27

=ТимохА= написал : Подключение моей линии не к ТП, а к деревенской, существующей 3-х фазной воздушке . По техническим условиям мне выделена мощность 5кВт при однофазном подключении

а вы про постановление 334 что-нибудь слышали?если почитать сей докУмент,то вы имеете право на 15кВт,и проблемы с ВЛ-не ваши проблемы.

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

07.07.2010 в 11:45:54

4Серый написал : а вы про постановление 334 что-нибудь слышали?если почитать сей докУмент,то вы имеете право на 15кВт,и проблемы с ВЛ-не ваши проблемы.

Постановление читал...не укладываюсь в 300метров...А вот с киловаттами с сетевиками можно поспорить

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.07.2010 в 07:47:32

4Серый написал : вы имеете право

Метров многовато. :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу