SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.03.2017 в 23:43:17

polarrus написал: Насчёт электрики в германии В Германии на отдыхе я ради прикола купил контрофактный поддельный автомат ABB , У нас таких нет, а там есть.

Кабели там какие хочешь, и размерность изоляции там соответственно тоже пляшет, например я бы их кабель бесплатно не взял, так как используем только наш NUM сев кабель, на который есть госты, документация и тд, что и есть главное.

polarrus, cпасибо, открыли глаза), а-то думал, что "Севкабель" на разных заводах только NYM делает).

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.03.2017 в 09:39:50

Ну и тут чуть поделюсь впечатлениями о стриппере WS-11.

Кабель ПВС 3x1.5 - не получается разделать, т.к. не влезает ) Кабель КГ - не получается разделать, т.к. резина слишком тянучая. Кабель ВВГ-Пнг - отлично зачищает, но зачищаемый участок нужно распрямить.

Заодно эта штука позволяет красиво обжимать НШВИ до 10 квадратов, а не очень красиво но возможно - НШВИ(2) на 10 квадратов :)

Понял, что нужен таки ещё инструмент для снятия изоляции с круглых проводов. Либо учиться орудовать тупым ножом ))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 09:50:00

Gepard написал: Заодно эта штука позволяет красиво обжимать НШВИ до 10 квадратов, а не очень красиво но возможно - НШВИ(2) на 10 квадратов :)

Можно фотки результата и процесса?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 10:14:58

Купил WS-06 Ничего так, но ограничитель длины зачистки г-но. Болтается.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.03.2017 в 10:15:21

BV, на следующей неделе попробую сделать. Сейчас лишь изучал функционал )

Но я правильно понимаю суть обжимки НШВИ, что это нужно лишь чтобы провода не выпали, пока я не зажму наконечник в разъёме?

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

27.03.2017 в 10:21:13

Gepard написал: что это нужно лишь чтобы провода не выпали, пока я не зажму наконечник в разъёме?

Не менее важно, чтобы при обжиме, не повредился сам проводник.

0

Имхо.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 10:28:40

Gepard написал: Но я правильно понимаю суть обжимки НШВИ, что это нужно лишь чтобы провода не выпали, пока я не зажму наконечник в разъёме?

Ну почти. Хорошо бы плотно "обнять" проводник, чтоб не выпали.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.03.2017 в 10:37:38

доминик, да. Потому и задумался, а надо ли вообще стараться обжимать в случаях, когда и без обжима провода хорошо держатся, без люфтов, т.к. заталкивал даже с небольшим усилием. Например, в НШВИ(2) на 10 квадратов засовывал два по 10 квадратов + 1,5 квадрата. Держалось изначально очень хорошо.

Правда, тут второй момент. Если обжатый наконечник засовываем не в разъём модульки (где прижим пластиной), а в шинку - там наконечник обжимается винтом, который при большом усилии может вовсе расфигачить наконечник. В любом случае, прижим винта сильнее, чем обжим НШВИ. И как тут быть? Ведь не хочется повредить проводник. Не закручивать сильно? А потом соединение не разболтается?

p.s.: и каким инструментом легко укоротить ншви на пару миллиметров (по длине)? Делать это лучше после обжима, верно?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 10:48:18

Gepard написал: Делать это лучше после обжима, верно?

да, кабелерезом

Gepard написал: Ведь не хочется повредить проводник. Не закручивать сильно?

Естественно. Попробовать с разным усилием, открутить, посмотреть результат

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.03.2017 в 11:07:16

BV написал: да, кабелерезом

Я пробовал кабелерезом MC-02 (тоже от КВТ), но двойную десятку он с трудом стартует плюс изменяет форму обжима (в одном случае пришлось заново обжимать - благо, наконечник с проводами податливый, в другом же получился чуть сплюснутый круг из трапеции - даже красивее). В принципе, мне лишь пару таких обжимов нужно сделать - наверное, не буду заморачиваться ещё каким-то инструментом.

Осталось подобрать зачистку для внешней оболочки круглых кабелей. Друг дал попробовать Jokari (с крюком)... Но у ПВС неоднородная толщина изоляции. Поэтому настроив на меньшую глубину (чтобы не повредить изоляцию внутренних жил) и проведя по кабелю - оказалось, что изоляция не везде прорезана. А, может, надо было просто крюком работать? В общем, Jokari пока отложил в сторону и внешнюю изоляцию аккуратно снимал, работая обычным ножом. Не очень технологично, но если не торопиться, получается нормально.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 11:16:02

Gepard написал: Осталось подобрать зачистку для внешней оболочки круглых кабелей. Друг дал попробовать Jokari (с крюком)... Но у ПВС неоднородная толщина изоляции. Поэтому настроив на меньшую глубину (чтобы не повредить изоляцию внутренних жил) и проведя по кабелю - оказалось, что изоляция не везде прорезана.

Пользуюсь именно Джокари. Вполне доволен. Не обязательно резать изоляцию насквозь - достаточно надрезать на 2/3 глубины. http://www.infracom.ru/upload/iblock/jok/jokari_nozh_dlya_razdelki_kabelya_secura_16_10160.jpeg Несколькими пробными резами настраиваю глубину и погнали :) На самом конце 5мм, где все равно жилы будут зачищаться дожимаю крюк, чтоб прорезал до конца

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу