2Slawa
Ну так что, так и будешь припираться или же все-таки приведешь документ, на основании котрого ты сделал сие заявление:
Slawa написал : В от С по устойчивости к пусковым токам двигателей не отличаются никак.
30.05.2006 в 14:11:23
2Slawa
Ну так что, так и будешь припираться или же все-таки приведешь документ, на основании котрого ты сделал сие заявление:
Slawa написал : В от С по устойчивости к пусковым токам двигателей не отличаются никак.
30.05.2006 в 14:15:14
ВТБ! написал : На электродвигатели. Пусковой ток от полного сопротивления обмоток зависит, вероятно?
Вообщето-то там довольно сложная зависимость. Для асинхронного короткозамкнутого, пускаемого под нагрузкой ток в первый момент максимален и ограничен, в основном, активным сопротивлением обмоток и цепи питания, затем экспотенциально (может и не экспотенциально, не помню уже точный закон, но круто) падает до рабочего (по мере приближения скорости вращения к номинальной). Похоже на заряд конденсатора. Максимальные токи действуют очень непродолжительное время, так, что даже электромагниты сработать не успевают. Короче, никто эту муть не считает для каждого движка (интеграл брать!). Трехкратный пусковой - это практика. Может, где-то это и не даст верного результата, тогда пинайте.
30.05.2006 в 14:18:02
dmc написал : Ну так что, так и будешь припираться или же все-таки приведешь документ
Сначалы ты приведешь документ о разрешении дышать кислородом воздуха - я ведь первый попросил, а ты смолчал что-то... Нехорошо. Постоянно требуешь документы, а сам не приводишь.
30.05.2006 в 14:26:01
Slawa написал : пусковой - это практика.
А почему тогда для электродвигателей автоматы с характеристикой D рекомендованы? "Сумлеваюсь я, однако..." (С)
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2006 в 17:53:32
Господа, господа, так ка же с номиналами автоматов? на 16 пойдут? и узо(дифавтомат) на 30 мА и 25 ампер или на 30мА и 32А
30.05.2006 в 19:02:56
Load написал : на 16 пойдут?
Пойдут, бери характеристику С. Дифавтомат не советую, раздельное электромагнитное УЗО-02-63/30 с обязательной проверкой при покупке (хоть батарейкой). Если на 63 Ампера жаба душит, то не меньше 32. На стиралку УЗО-02-25/10, если купишь электронное (дешевле), ставь обязательно под первое УЗО. 2DMC - это МОИ советы, за документами иди лесом, я тебе не справочник "Домашнего электрика".
30.05.2006 в 19:11:54
ВТБ! написал : А почему тогда для электродвигателей автоматы с характеристикой D рекомендованы?
Эта рекомендация относится к промышленному использованию (причем "на ленивого") - там и сопротивление питающей цепи меньше, и мощность движков больше, и условия пуска потяжелее встречаются. На ленивого - потому, что движки положено по теплу защищать токовыми реле, а от КЗ - автоматом на номинал больше токового реле, то есть от номинального тока двигателя автомат отличается на 2 номинала. Если народ экономит, то он защищает двигатель только автоматом и, соответственно, ближайшего к току двигателя номинала. Видимо, отсюда и рекомендация D, ИМХО. Чтобы автоматы как брак не возвращали. По моей практике - чепуха. С для двигателей нормально. Надо B попробовать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу