ВТБ! написал : Асинхронным двигателем в мощном кондиционере можно попробовать взять рубеж в 50А.
Характеристика В на неотключение по электромагниту проверяется током в 3 номинальных. 3*16=48, не мал зазорчик в 2 Ампера? :)
30.05.2006 в 10:58:00
ВТБ! написал : Асинхронным двигателем в мощном кондиционере можно попробовать взять рубеж в 50А.
Характеристика В на неотключение по электромагниту проверяется током в 3 номинальных. 3*16=48, не мал зазорчик в 2 Ампера? :)
30.05.2006 в 11:13:44
Slawa написал : не мал зазорчик в 2 Ампера?
Добавим чайник - вот тебе ещё десяток ампер к пусковому току. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2006 в 11:28:34
2Slawa
Давай начнем с истоков - не я, а ты написал ахинею:
Slawa написал : В от С по устойчивости к пусковым токам двигателей не отличаются никак.
Вот покажи, где это написано, кроме этого треда и твоего воображения. Ну и наконец - чего ты от меня требуешь - сам приведи характеристики двигателя, которые покажут, что твои слова верны? Почему ты считаешь, что подтверждаться должны только опроврежения? Подтверждаться должно все, в том числе и утвержедения. Вот и подкрепи свои утвержедния наглядным примером.
30.05.2006 в 11:42:38
ВТБ! написал : Добавим чайник - вот тебе ещё десяток ампер к пусковому току.
Фигушки. Добавил чайник - добавляй и 10 Ампер к номиналу автомата. :)
30.05.2006 в 11:47:27
Точно, блондинка.
DMC написал : Ну и наконец - чего ты от меня требуешь - сам приведи характеристики двигателя, которые покажут, что твои слова верны?
Load написал : вот думаю , не будет ли ложных срабатываний при старте холодильника и длинне кабеля 25 м
Еще тебе что привести - резолюцию Совета Европы?! Думать не хочешь или не можешь, так хоть тред читай!
30.05.2006 в 11:57:43
Slawa написал : Добавил чайник - добавляй и 10 Ампер к номиналу автомата.
Это ещё зачем? 6А длительной нагрузки кондей, 10А - чайник. К тому же чайник - не длительная нагрузка.
И вообще, чего навтыкать в розетки - моя фантазия. Защита от перегрузки не срабатывает? Нет. Защита по утечке? Нет. Срабатывает защита от сверхтока при запуске кондиционера? - Ошибка в выборе характеристики автомата.
А производитель предупреждал: "16А с задержкой времени срабатывания". Только где такие в розницу найдёшь?
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2006 в 12:23:05
ВТБ! написал : Это ещё зачем? 6А длительной нагрузки кондей, 10А - чайник. К тому же чайник - не длительная нагрузка.
Пусковой ток будет 3*6+10=28 Ампер. Даже если В10 - укладываемся в несрабатывание электромагнита. :)
30.05.2006 в 12:24:24
ВТБ! написал : А производитель предупреждал: "16А с задержкой времени срабатывания". Только где такие в розницу найдёшь?
Это обычный в 20 Ампер с исправленным шильдиком. :)
30.05.2006 в 13:06:21
Slawa написал : Пусковой ток будет 3*6+10=28 Ампер
Это отечественные нормативы? Японцам не столько медь, сколько электроэнергию экономить важно.
Это обычный в 20 Ампер с исправленным шильдиком.
Поступил формально - воткнул С16, хотя В10 вполне подходил (и даже В6). Рекомендация в инструкцию впечатана универсальная, а кондиционер инверторный. :)
Следование моим советам вредит кошельку
30.05.2006 в 13:46:02
ВТБ! написал : Это отечественные нормативы? Японцам не столько медь, сколько электроэнергию экономить важно.
В каком смысле нормативы, на что?
30.05.2006 в 13:54:34
Slawa
На электродвигатели. Пусковой ток от полного сопротивления обмоток зависит, вероятно?
Следование моим советам вредит кошельку