Всем доброго времени суток! Предполагается в установить 3 раздельных сплита Hitachi RAS08CH09/RAC08CH09 в советской панельной трешке лохматого года постройки.
Комната А~22 кв.м., Комната В~14 кв.м. Комната С~12 кв.м. В виду неблогонадежности района-соседей, предполагается установить внешние блоки на застекленной лоджии, изолированной от жилых помещений двухкамерными стеклопакетами.(На протяжении 9 лет лоджия не используется.)
Критика очень желательна по следующим моментам: 1. Размещение 2 внешних блоков один над другим!? 2. Шторбить не хочется, простые кабель-каналы не устраивают эстетически, поэтому магистрали предполагается заделывать в пластиковые плинтусные кабель-каналы с разделителями (типа REHAU-RAUDUO), но без термоизоляциий?. 3. Дренаж м.б. помповый? Можно ли объеденить три системы одной самовсасывающей помпой где-то перед сливом? 4. Кто что думает о Hitachi RAS08CH09/RAC08CH09? Заранее благодарю всех конструктивно откликнувшихся!

0
Вложение
Admin
Admin
Админ

Регистрация: 08.10.2005

Москва

Сообщений: 4657

09.07.2010 в 18:56:32

2Hippo-033 предлагаю свой вариант. Один сплит с 2 внутренними блоками. Второй- с 1 внутренним блоком Уменьшается стоимость, длина коммуникаций, упрощается ее прокладка. Внешний блок можно "спрятать" за козырьком или в кожух из мет. сетки (это если неблагонадежные соседи сверху вдруг захотят на него что-нибудь сбросить).

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12950

09.07.2010 в 19:17:32

Admin написал : предлагаю свой вариант

Тогда уж и внутренний К2 ближе к наружному блоку сместить

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

adsad2da
adsad2da
Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

11.07.2010 в 15:54:40

Hippo-033 написал : Шторбить не хочется, простые кабель-каналы не устраивают эстетически, поэтому магистрали предполагается заделывать в пластиковые плинтусные кабель-каналы с разделителями (типа REHAU-RAUDUO), но без термоизоляциий?.

фреон будет булькать по всей трассе, комнате? гы=гы, оригинально, интересно это наверно будет похоже на стоящий в комнате огромный аквариум, где булькает в нем воздух :D , а не напрягает неэстетичность этих кабель каналов, ведь толщина у них должна быть немальная, учитывая, что толщина электропроводки в разы меньше трубок кондера.

0
fon@
fon@
Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

11.07.2010 в 17:58:00

не надо ставить блоки на застекленную лоджию... вы че, тут обычные блоки на улице на солнышке вырубаются, в тени 36

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2010 в 11:30:32

Пробулькающий фреон не подумал! Всё больше расчитывал, как поменьше возиться:o , поэтому и возникли плинтуса. Спасибо, что вовремя остановили. Буду штробить.

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

12.07.2010 в 12:03:36

Hippo-033 написал : Буду штробить.

В панельном доме, в несущих стенах запрещено делать горизонтальные штробы :)

0
Still
Still
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 463

13.07.2010 в 12:30:36

По потолку ведите трассы, потом зашивайте ГК. Все проще будет чем столько штробить, тем более нельзя в панельках. При наличии фантазии интересные двухуровневые потолки можно сделать, чтоб во всем помещении высоту потолка не уменьшать. Плинтусы очень громоздкие будут имхо.

Про один внешний на пару внутренних поддерживаю.

Если на лоджию внешние ставить, то тогда расстекляйте ее. В порядке бредовых идей можно попробовать одно стекло на лоджии заменить на вентрешетку и к ней уже монтировать блоки так, чтоб горячий выдув был на улицу. Только про приток свежего воздуха на лоджию не забудьте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.07.2010 в 00:57:19

Still написал :

На лето предполагается заменять 2 сдвижные створки на стоврки с москитной сеткой. Как Вам эта идея? По поводу штроб в стенах понял. Потолок не хочу портить (выведен в идеал) А что на счет штроб в полах?

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

15.07.2010 в 06:00:54

Hippo-033 написал : А что на счет штроб в полах?

А это смотря, что у вас за пол. Если есть стяжка, и ее толщины хватит то без проблем. Нельзя делать штробы в плитах перекрытий или в монолитном перекрытии. Возможно есть некие допуски на длину и глубину - не знаю, но судя по вашей схеме - точно нельзя.