ПPOPAБ написал : Случаи конечно разные бывают, но шаблон 2.5 мм кв = 25 А на розеточную группу, не зависимо от количества розеток. При чем, кухню отдельно от всего и под ВДТ (УЗО которое). Да на освещение, номинал автомата минимизируют по нагрузке, а не по сечению кабеля.
Спасибо! Окончательно определился, что буду тянуть 2.5 на розетки. Только еще один совет нужен по розеткам: Бывают розетки с двойными клеммами - один провод заходит, другой выходит на следующую розетку. А можно сделать распаячную коробку и из нее уже размножить провод по розеткам. Размножить либо скруткой под пайку, либо клеммами. Как лучше - распаячная коробка или розетки с двойными клеммами?
Slavka.sav написал : Кстати автоматы на 25 А не всегда срабатывают если замыкает в проводах сечением 0.5-0.75
У меня сосед прошлой зимой чуть не сгорел: когда самые морозы были, включил двухкиловаттный обогреватель на ночь, через китайский удлиннитель, а он и загорелся. Свезло парню, проснулся от дыма, когда провода уже гореть начали. Так что розетки во всех углах сделаю, чтобы тянуть удлиннитель надобности не возникло.
bobaqpe написал : Solace уважаемый. Найдите монтажника, поговорите, предложите свою помощь. Пусть он занимается проводами, а вы будете работать с перфоратором. Главное что и вам будеш дешевле, и работу сделаете быстрее. И главное вопросов какой провод куда не будет возникать
Еслиб каждый раз когда это слышу, мне давали по доллару ... (с) А если серьезно, то занимайся я только своим делом, у меня и квартиры бы не было, и ремонтировать не чего и не на что ... Думаю, 90% людей на этом форуме занимаются не своим делом. Да вся страна не своим делом занимается, что уж тут говорить.
bobaqpe написал : По поводу ваших ригелей, никто не сможет точно сказать, что именно делать. Надо на месте посмотреть "покумекать" и решить как лучше. Чтоб не вбивать в провод гвозди, навешивая полки. Делается полная схема проводки для каждой комнаты, которую вкладываете в паспорт квартиры, или в электро-щиток.
По советам уважаемого sergogo решил не штробить ригель. Везде где можно, поведу по капитальной стене и обычным перегородкам (кухня, санузел, коридор/прихожая), а в комнате на ригеле под штукатурку. Не избежать и участка, где таки придется пускать провод под ригелем: выключатель света в комнате будет на перегородке под ригелем почти посередине комнаты. Т.е. придется делать петлю до кап. стены, потом под потолок и по ригелю обратно на середину, до канала в плите. В общем, проводка в квартире будет идти отнюдь не кратчайшим путем и понадобится очень много кабеля.
bobaqpe написал : Гофры или рукова, это не ваш случай. Вам надо закладывать проводку в штробы и штукатурить. За счет плотного прилегания штукатурки к кабелю, он меньше нагревается, и дольше проживет под не правильной эксплуатацией. Никаких клеевых пистолетов. Кабель фиксируется несколькими способами. 1) ...
Спасибо! Про теплоотвод я не подумал. Значит, куплю НУМ и уложу его без гофр, под штукатурку.
bobaqpe написал : Вот с 12V всегда сложнее. Обычно тянут провод до места, там ставят трансформатор, и из него раздают на светильники. Т.к. 12 галлогенки очень прожорливые, и тут чем короче кабель тем лучше. Не зная длинны проводнка что-то советовать невозможно. Тоже решать надо на месте.
Если можно, поподробнее про 12 вольт Если я правильно помню школьный курс физики, нагрев пропорционален квадрату тока. А ток при прочих равных у лампы 12 вольт выше почти в 20 раз (220/12) чем у такой же по мощности лампы 220 вольт. Итого, нагрев выше аж в 400 раз при прочих равных. И кроме нагрева при большом токе будет сказываться сопротивление провода - на длинном кабеле может получиться падение напряжения - мощность будет уходить в нагрев. Т.е. сечение кабеля по стандартной сетке выбирать нельзя, надо считать сопротивление исходя не только из сечения, но и длинны. Так что же, трансформатор прямо в лампу ляпить? Есть ли готовые схемы подключения 12 вольтового света?