Уважаемые мастера! Скажите плз "для чайника", как, имея мегаомметр, измерить изоляцию линии.

Вот у меня есть мегаомметр. И есть линия ВВГп 3x2.5, начало к-рой в щитке. Я из щитка отсоединяю этот кабель и какие дальше мои действия?
И на "другом" конце этот кабель должен быть подключен к нагрузке? Или жилы его как-то скручены?

Ну то есть я совсем " в танке" в данной области :)

0
Аватар пользователя
Кузя-65

Местный

Регистрация: 29.03.2010

Мариуполь

Сообщений: 42

09.07.2010 в 16:01:41

#1906740

Мегаомметром.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2010 в 16:07:51

#1906748

frominfotek написал : Я из щитка отсоединяю этот кабель и какие дальше мои действия?

Желто-зеленый ,РЕ который, должен быть подключен и в щитке и в розетках, светильниках. Ноль в щитке, придется отключить скорее всего, фазу можно оставить на автомате. Включите все выключатели, выкрутив лампочки. И измерьте сопротивление между фазой и землей, между нолем и землей, между фазой и нолем. Напряжение 500 В, сопротивление линии не менее 0,5 МОм , лучше считать не менее 1 МОм. Нагрузки должны быть отключены! Если мегаомметр с ручным приводом , вращать рукоятку необходимо с частотой не менее 120 об/мин, в течении 30 сек минимум. Будьте осторожны, мегаомметр может прилично стукнуть током!

0
Аватар пользователя
frominfotek

Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

09.07.2010 в 16:27:25

#1906783

ПРОРАБ, спасибо, все понятно! Только уточню: автомат в щитке я должен выключить, чтобы на фазной жиле не было потенциала фазы?

Когда я в свою юность работал в цеху, то местные электрики таскали огромные ящики с ручками - и меряли изоляцию. Теперь, с появлением современных приборов, я начал подозревать, что измерить изоляцию - доступно и простому смертному.

Я имею ввиду современные мегаомметры, к-рые выглядят, как китайские мультиметры. Там вроде ничего вращать ненадо (только вот не знаю, откуда они 1000В берут). Примерно такой (только эта модель - совсем для профи, судя по цене).

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

09.07.2010 в 16:34:32

#1906792

ПPOPAБ написал : Напряжение 500 В,...

Насколько помню по старым нормам осветительная и силовая сеть проверялась на 1000В, причем мегометр 2500 заменял испытание повышенным напряжением в силовых цепях.

frominfotek написал : Я имею ввиду современные мегаомметры, к-рые выглядят, как китайские мультиметры.

Лишь бы он был мегаомметром и был именно на 500 (и выше) вольт.

frominfotek написал : автомат в щитке я должен выключить, чтобы на фазной жиле не было потенциала фазы?

Обязательно, только со снятым напряжением

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
frominfotek

Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

09.07.2010 в 16:39:54

#1906797

Теперь понятно. Осталось дело за малым - купить недорогой прибор. Другое дело, можно ли верить недорогому прибору?..

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2010 в 17:01:01

#1906828

Ким написал : Насколько помню

1.8.7.

frominfotek написал : Только уточню: автомат в щитке я должен выключить, чтобы на фазной жиле не было потенциала фазы?

Да, в том числе. Данное измерение нельзя проводить под напряжением. Емкость ВВГ не большая и разряжать их не нужно , т.е закорачивать после измерения.

frominfotek написал : Там вроде ничего вращать ненадо (только вот не знаю, откуда они 1000В берут).

Из батарейки, умножитель полупроводниковый. На таком приборе смотреть нужно, чтобы не было "скачков", и пол мегаОма достаточное сопротивление. В идеале покажет безконечнось.

0
Аватар пользователя
frominfotek

Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

09.07.2010 в 17:04:32

#1906836

ПPOPAБ написал : На таком приборе смотреть нужно, чтобы не было "скачков"

Как понять "скачков" ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2010 в 17:05:59

#1906840

frominfotek написал : Другое дело, можно ли верить недорогому прибору?..

Да, можно. Поверить его относительно просто взяв любые (желательно конечно прецизионное у них разброс меньше) сопротивления на 10, 100 и 500 кОМ , 1 и 2 МОм и измерить их при покупке бюджетного прибора. Как правило даже приставки к токовым клещам дают вполне правдивые показания.

0
Аватар пользователя
frominfotek

Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

09.07.2010 в 17:11:52

#1906852

Спасибо!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2010 в 17:26:40

#1906878

frominfotek написал : Как понять "скачков" ?

На аналоговых - резких бросков стрелки после , отклонения на максимальную величину. На том, что на фото - резкие изменения ряда черточек на табло, (сорри) НАД цифровым индикатором. На бюджетных моделях - нестабильные цыфры в первом втором ряду, после набора максимума. В течении нескольких секунд (зависит от емкости линии и собственно измерительного прибора), пока идет набор емкости кабелем, показания с начала. практически мгновенно -стремятся к нулю, затем - быстро и плавно к максимуму, где и должны стабилизироваться.