28.05.2006 в 07:14:24

Kinst написал : двухпроводные или трехпроводные решать Вам в зависимости будете использовать заземление или нет.

Kinst написал : Электромонтажные работы по ГОСТ и СНиП.

А каким ГОСТом или СНиПом регламентируется использование заземления в квартире жилого дома?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

28.05.2006 в 07:28:27

dmc написал : например у меня щиток "висит" в воздухе, зато металлическая труба, в которой идет проводка на плиту, приварена к арматуре, и защитный ноль присоединен к этой трубе - точнее, он идет от щита, заходит в розетку, и уже после этого прикручен к трубе

Поделись секретом - это тебе проектировщики так нарисовали или сам придумал?! Получается, что весь этажный щиток сидит на твоей "арматурке" через твой же "защитный ноль" - прикинь, что будет в случае замыкания фазы стояка на корпус щита...

dmc написал : На щите - это два абсолютно одинаковых провода

Защитный - желто-зеленый по цвету. Рабочий - синий.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

29.05.2006 в 15:00:08

2Slawa

Slawa написал : Если уже выполнено разделение PEN, то выше его - TN-C, ниже - TN-C-S.

Уверен?

2alex_k

Гмм, а нельзя было привести ресурс, с корого взяты эти номера?

2Slawa

Slawa написал : Поделись секретом - это тебе проектировщики так нарисовали или сам придумал?!

Это типовой проект дома года эдак 76, у нас весь район так сделан.

Slawa написал : Защитный - желто-зеленый по цвету. Рабочий - синий.

Во времена постройки дома, все зеленая и желтая краски шли на оборонку(для маскировки), поэтому изоляция одножильных проводов была белого цвета(военные не любят воевать зимой и ночью, поэтому белая и черная краски ими востребована гораздо меньше).

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

29.05.2006 в 23:19:45

dmc написал : Если уже выполнено разделение Pen, то выше его - Tn-c, ниже - Tn-c-s.
Уверен?

Да. Но забыл оговориться - выше по схеме, а не по этажу. :) У нас подстанции все еще на Tn-c, разделение Pen обычно в ВРУ, дальше идет Tn-c-s.

DMC написал : Это типовой проект дома года эдак 76, у нас весь район так сделан.

Тогда труба с двух концов должна быть присоединена к нулю, только он не защитный, он - PEN (скорее всего). Сколько проводов в стояке - 4?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

30.05.2006 в 10:25:25

2Slawa

Ну раз уверен, то попробуй перевернуть книжку, а то ты смотришь в нее вверх ногами... Начиная от транса - идет TN-C, потом происходит разделение, и далее следует магистрать TN-C-S.

Ты ничего не забыл, ибо чтобы что-то забыть, надо, как минимум, это было знать - а ты ни черта не знаешь и учиться не желаешь.

Slawa написал : Тогда труба с двух концов должна быть присоединена к нулю, только он не защитный, он - PEN (скорее всего). Сколько проводов в стояке - 4?

Ты решил поправить проект 30-летней давности? Не парься, от тебя этого никто не требует, ибо ты неуч, да к тому еще и нищий - у тебя просто денег на поправку проекта не хватит. А пустые разглагольстования и самодеятельность никому не нужны.

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

30.05.2006 в 10:45:39

DMC написал : 2alex_k

Гмм, а нельзя было привести ресурс, с корого взяты эти номера? .

номера по каталогу легранд 2006 г. клемники сегодня получил. 04834 Клеммник изол. 1х4-25+12х1.5-16мм, IP2x зеленый маркировка земля 04844 Клеммник изол. 1х4-25+12х1.5-16мм, IP2x-нейтраль -синий чтобы закрепить на рейку еще нужен крепеж 04811 -пластиковая хреновина, на которую защелкиваются клемники и которая ставится на дин рейку осталось их дождаться.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

30.05.2006 в 11:10:04

Slawa написал : Если уже выполнено разделение PEN, то выше его - TN-C, ниже - TN-C-S. На фотографиях щита - классическая TN-C.

Slawa написал : У нас подстанции все еще на Tn-c, разделение Pen обычно в ВРУ, дальше идет Tn-c-s.

DMC написал : Начиная от транса - идет TN-C, потом происходит разделение, и далее следует магистрать TN-C-S.

Чего ради с умным видом повторять мои слова, обращаясь ко мне? У тебя критические дни или просто голова болит?

DMC написал : Ты решил поправить проект 30-летней давности?

Я решил поправить ТЕБЯ, очень-очень умного!

DMC написал : например у меня щиток "висит" в воздухе, зато металлическая труба, в которой идет проводка на плиту, приварена к арматуре, и защитный ноль присоединен к этой трубе - точнее, он идет от щита, заходит в розетку, и уже после этого прикручен к трубе

Если кто-то выполнит у себя ту схему, что ты описал - однажды получится пожар. Кстати, давно хотел спросить - ты не блондинка?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

30.05.2006 в 16:11:01

2alex_k

А теперь срочно разошли всем желающим этот самый каталог...:)))

Не, ну ей богу, даже смешно... А если я тебе сейчас из какой-нибудь книжки тоже что-тио приведу, и поинтересуюсь твоим мнением...? Откуда нам знать, что в твоем каталоге кроется за этими номерами???

Имелся в виду какой-нибудь ресурс в интернете, ибо ничего другого общедоступного у нас с вами нет:(((

2Slawa

Мд-яя, смотрим в книгу - видим фигу:(((

Еще раз, только очень внимательно, посмотри в своем посте в каком порядке ты перечисляешь системы и где они находятся по отношению к точке разделения. Ты приводишь два своих, полностью противоположных, высказывания... И даже не краснеешь... Ну и выдержка, позавидовать можно..., вот еще бы совести было столько же, да ума...

Slawa написал : Я решил поправить ТЕБЯ, очень-очень умного!

Гмм, не понял - а зачем меня поправлять-то? Это не я делал, а государство, согласно тем правилам. Я-то здесь каким боком????

Slawa написал : Если кто-то выполнит у себя ту схему, что ты описал - однажды получится пожар.

Это откуда ты такую чушь взял? Сам придумал, только что? Я разве описывал систему для повторения, я разве ее кому-то советовал? Я просто привел пример того, как это может быть реализовано - в конкретном случае. Моем - о чем я и указал. Далее - читать будем по слогам или все же будем учиться понимать смысл фразы, а не отдельного предолжения или слова. Перечитай ту мессагу еще раз и вникни, наконец, к чему я привел этот пример. Смысл приведенного мной не в том, правильно или не правильно у меня сделано, а в том, что везде делают как бог на душу положит, именно поэтому я и сделал акцен на этом моменте при разговоре с инженером. Т.е. требуется все на всего уточнить - что и как сделано.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

30.05.2006 в 16:27:39

2Slawa

Кстати, ничего и ни у кого не случиться, ибо это сделано на каждом этаже и в каждой квартире - т.е. все токи распределены равномерно. Это как раз отличает твои советы, по реализации самостийных занулений и СУП в отдельно-взятой квартире, от проекта системы дома в целом. Т.е. описанный тобой пожар скорее получится из-за твоих нелепых советов, если какой-нибудь чайник им последует.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

30.05.2006 в 17:40:17

dmc написал : Еще раз, только очень внимательно, посмотри в своем посте в каком порядке ты перечисляешь системы и где они находятся по отношению к точке разделения. Ты приводишь два своих, полностью противоположных, высказывания... И даже не краснеешь...

Понял. Ты просто не знаешь, что электрические схемы рисуются сверху-вниз или справа-налево. Сверху (слева) - источник электроэнергии, снизу (справа) - потребитель. Когда говорят "по схеме - выше" означает "по направлению к источнику питания", а не "этажом выше". :)

dmc написал : Ну и выдержка, позавидовать можно...

Я блондинкам все прощаю. :)

dmc написал : Я просто привел пример того, как это может быть реализовано - в конкретном случае. Моем - о чем я и указал.

Вот именно это мне и не нравится. Ты не указал, что "так делать нельзя", "вот враги что натворили", наоборот, говорил о грубейшем нарушении ПУЭ как о чем-то вполне обычном...

dmc написал : Кстати, ничего и ни у кого не случиться, ибо это сделано на каждом этаже и в каждой квартире - т.е. все токи распределены равномерно.

Еще раз - если в "твоей схеме" пробъет линию стояка на корпус щита, ток КЗ потечет через нули квартир на "аматурки". Неужели ты думаешь, что сумма сечений нолей одного этажа составляет хотя бы половину сечения фазного провода стояка? И сильно ли утешит тебя то, что токи в защитных нолях квартир равны?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

30.05.2006 в 17:51:25

Slawa написал : если в "твоей схеме" пробъет линию стояка на корпус щита, ток КЗ потечет через нули квартир на "аматурки"

Это если изоляция между нулём и корпусом электроплиты нарушена.

0

Следование моим советам вредит кошельку