Небольшой вопросик.
Есть проточник АТМОР на 5 кВА.
Есть ли в нем защита, которая выключит напряжение питания, если нет напора воды?
В инструкции ничего не написано. Экспериментировать боязно:)
Спасибо
12.07.2010 в 11:22:21
Небольшой вопросик.
Есть проточник АТМОР на 5 кВА.
Есть ли в нем защита, которая выключит напряжение питания, если нет напора воды?
В инструкции ничего не написано. Экспериментировать боязно:)
Спасибо
12.07.2010 в 11:25:51
Юбер написал : Есть ли в нем защита, которая выключит напряжение питания, если нет напора воды?
Есть. Мы его из розетки вообще не выключаем. Открыл кран- пошла горячая, закрыл- он сам выключился.
12.07.2010 в 11:34:02
Юбер написал : Есть ли в нем защита, которая выключит напряжение питания, если нет напора воды?
Да. Там есть прессостат.
in my humble opinion
12.07.2010 в 11:45:08
О, спасибо огромное! А то супруга сейчас в деревне, напор слабенький по причине большого разбора воды, как-то забеспокоился. Спасибо