14.07.2010 в 21:21:25
sanykrimea написал : интересно, что за ребята?
Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
14.07.2010 в 21:30:25
avmal написал : неверного указания заказчиком мощности шкафа
никакого указания мощности не было... сказала, какая будет модель и все...
avmal написал : Думаю, что это не столь важно
+1 ребята наверняка видели это тему, если захотят прокомментировать здесь что то, то прокомментируют...
15.07.2010 в 00:07:38
avmal написал : Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
Кажется там был еще автомат 25А на стиралку?
15.07.2010 в 00:19:30
АА написал : Кажется там был еще автомат 25А на стиралку?
там собственно получился такой щиток:
16А холодильник
16А свет комнат и лоджии
16А свет кухни
16А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора
25А розетки комнат
25А розетки кухни
25А стиральная машинка
32А элек. духовка с СВЧ
15.07.2010 в 00:41:37
Svetlana B написал : там собственно получился такой щиток: 16А холодильник 16А свет комнат и лоджии 16А свет кухни
16А свет с\у и коридора 16А розетки ванны и коридора 25А розетки комнат 25А розетки кухни 25А стиральная машинка 32А элек. духовка с СВЧ
А должен быть такой:
16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
10А свет комнат и лоджии
10А свет кухни
10А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора (возможно, что нет смысла выделять в отдельную линию )
16А розетки комнат
16А розетки кухни (возможно, что одной линии для розеток кухни мало)
16А стиральная машинка
16А элек. духовка с СВЧ
УЗО есть?
15.07.2010 в 00:45:51
Svetlana B написал : 16А свет комнат и лоджии 16А свет кухни
16А свет с\у и коридора 16А розетки ванны и коридора 25А розетки комнат 25А розетки кухни 25А стиральная машинка
А это уже классический пролёт, наблюдаемый обычно за штукатурами и сантехниками.
15.07.2010 в 00:48:17
avmal написал : А это уже классический пролёт, наблюдаемый обычно за штукатурами и сантехниками.
И возникает закономерный вопрос: где еще накосячено?
15.07.2010 в 00:48:35
АА написал : УЗО есть?
ага 2 штуки на 40
15.07.2010 в 00:50:34
Svetlana B написал : ага 2 штуки на 40
40А 30мА? Тогда какой автомат на вводе?
15.07.2010 в 00:50:55
Svetlana B написал : ага 2 штуки на 40
А в этажном щите 50А автомат?
15.07.2010 в 00:53:04
АА написал : 40А 30мА?
да точно
АА написал : Тогда какой автомат на вводе?
avmal написал : А в этажном щите 50А автомат?
уф... к сожалению я не знаю... но на 50А я точно не покупала...
15.07.2010 в 00:56:51
avmal написал : А это уже классический пролёт
тьфу ты! это означает что нужно ВСЕЕЕ переделывать... )) все-таки будет у меня
Svetlana B написал : мини-магазин "по продаже так и не пригодившихся материалов"
15.07.2010 в 00:59:20
Svetlana B написал : это означает что нужно ВСЕЕЕ переделывать...
Схема-то щитка хоть есть? Если даже схемы нет, то это точно не с нашего форума "Электрика", а быстрее с "Мастер предлагает услуги".
15.07.2010 в 01:00:34
Svetlana B написал : на 50А я точно не покупала...
В этажном щите застройщик устанавливает, согласно выделенной мощности.
15.07.2010 в 01:07:42
avmal написал : Схема-то щитка хоть есть?
ну у меня ее точно нет, может они планировали мне ее дать потом... :confused:
черт! а ведь я зашла сюда только спросить про автомат на духовку!:swoon :cool:
теперь у меня вопрос -мне сейчас нужно искать того кто только "переберет" щиток? (если так про щитки говорят) или при таком раскладе нужно все-все-все переделывать? ну т.е. провода тоже все заново протягивать?:(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.