14.07.2010 в 20:22:04
ОчУмелый написал : Интересно уже становится
А какого производителя атоматы, к примеру, эти "ребяты" порекомендовали купить?
Все купила Legrand. Правда никто на этом не настаивал...
Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м) Проводов не хватило... Правда розеток я напланировала мнОООго, чтоб уж точно хватило! )))
14.07.2010 в 20:31:32
Svetlana B написал : у нас - провод 3*4 и автомат на 32А
Svetlana B написал : Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м)
Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).
14.07.2010 в 20:47:01
Svetlana B написал : 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м
Кстати, 3х1,5 больше уходит, чем 3х2,5.
14.07.2010 в 21:00:24
avmal написал : Кстати, 3х1,5 больше уходит, чем 3х2,5.
да, вы правы, я опечаталась... 3х1,5 было 100м, 3х2,5 - 60м
14.07.2010 в 21:03:33
sanykrimea написал : Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).
ну что вы! я вовсе не хотела говорить ничего плохого про них... вот если бы мы установили технику, и она бы потом сгорела бы, потому что автоматы их не спасли, вот тогда бы конечно...
14.07.2010 в 21:06:31
sanykrimea написал : Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).
Вы считаете этого мало?
14.07.2010 в 21:06:44
Svetlana B написал : и она бы потом сгорела бы, потому что автоматы их не спасли, вот тогда бы конечно...
:) Автоматы технику не спасают - они спасают розетки и проводку от техники.
14.07.2010 в 21:11:18
Вообще-то, про выбор АВ на форуме написано немало - хоть учебник составляй для школьников, интересно, что за ребята?
14.07.2010 в 21:21:25
sanykrimea написал : интересно, что за ребята?
Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
14.07.2010 в 21:30:25
avmal написал : неверного указания заказчиком мощности шкафа
никакого указания мощности не было... сказала, какая будет модель и все...
avmal написал : Думаю, что это не столь важно
+1 ребята наверняка видели это тему, если захотят прокомментировать здесь что то, то прокомментируют...
15.07.2010 в 00:07:38
avmal написал : Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
Кажется там был еще автомат 25А на стиралку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу