Установили светодиодную ленту типа Дюралайт для подсветки лестницы (см. фото). Управляется переключателями. В темноте обратили внимание, что светодиоды светятся в выключенном состоянии. Раньше уже делали такую подсветку, но поддобный эффект не наблюдался. А может быть просто не обращали внимание. Многократно проверили схему подключения - все правильно, прерывается фаза. Переключатели без подсветки. Еще одна лента (фото2) была подготовлена для установки в другое место. Подключили ее непосредственно на фазу в РЩ (только один проводник). Такое же свечение. Как индикаторная отвертка. При попытке подключить на N свечения нет. Не то, чтобы совсем уж неприятное явление, но интересно было бы понять причину и найти способ ее устранить. Теоретически есть вариант, но хотелось бы посмотреть мнения уважаемых форумчан. Лично у меня на даче ступеньки лестницы подсвечивает такая же лента, управляемая датчиком движения, но никакого свечения я не замечал (а м.б. на даче я слишком расслаблен? :) ), хотя подсветка работает уже больше года.

0
Вложение
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

13.07.2010 в 16:13:16

Есть либо наводка, либо утечка. Мизерная, но хватает современным светодиодам, чтобы начать светиться. У меня при ремонте RGB-ленты светятся при подключении щупа :)

1
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 16:34:59

Def461 написал : Есть либо наводка, либо утечка.

Наводка. При использовании в качестве индикаторов для щитового оборудования светодиодов типа СКЛ наблюдается то же подсвечивание в темноте. При освещении подсветка в глаза не бросается.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 16:52:31

2Def461 2avmal Спасибо. Была такая мысль. Тем более, что до этого пучок проводов примерно такой, как на фото. Смутило, то что непосредственное присоединение на фазу вводного автомата приводит к такому же эффекту. Интересно, а есть ли изящный способ решения проблемы? Тут коридорная зона, а если в спальне? Сейчас подобное становится модным. Кстати, опять же у меня плоская лента на сверхярких светодиодах в спальне (фото) Тоже проходная схема. Свечения нет. Уж в этом случае точно бы заметил.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 17:38:33

АА написал : есть ли изящный способ решения проблемы?

Практически не пробовал, а теоретически надо обрывать выключателем оба рабочих провода, для чего можно использовать двухполюсный выключатель.

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

13.07.2010 в 17:59:50

avmal написал : Наводка.

Может быть и утечка. Учитывая, что там ДИОДЫ (хоть и свето-), ловля по проводке даже 50 мкА переменного тока - хватает для заметного свечения.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 18:07:46

avmal написал : Практически не пробовал, а теоретически надо обрывать выключателем оба рабочих провода, для чего можно использовать двухполюсный выключатель.

Спасибо. Это самое простое решение, которое напрашивалось. Но вот засада - схема проходная, а серия бюджетная - Этюд от Lexel.

0
Аватар пользователя
elcin

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

13.07.2010 в 18:37:11

АА написал : Установили светодиодную ленту типа Дюралайт

Трех проводка кинута? Если трех то земля подключена?

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 19:34:07

Def461 написал : Может быть и утечка. Учитывая, что там ДИОДЫ (хоть и свето-), ловля по проводке даже 50 мкА переменного тока - хватает для заметного свечения.

Вряд ли. Проводка - свежая. Кабель качественный. Все бухты пробиты мегаомметром. Кромки у стальных трубок зачищены, стоят втулки для труб. И потом, оставшуюся гирлянду, собрав схему "на коленке" подключили непосредственно к РЩ. Эффект тот же.

elcin написал : Трех проводка кинута? Если трех то земля подключена?

А то! Модульно-штыревая система заземления. Менее 5 Ом в прошлом году, когда делали. Сейчас из-за уплотнения грунта, думаю, по нормам для ТП :) Все измерено. ТТ, т.к., хотя в поселке и СИП, но до ТП далековато, а повторных заземлителей не наблюдается. По всему дому трехпроводка. А на проходные - 4х1,5, со свободным заземляющим проводником (не подключен на выключателе, т.к. некуда). Но во всех коробках земля на общей шине.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 20:10:02

Собрали "на коленке" схему через кабель 4х1,5 - красный, белый, синий, ж/зеленый. Лента на красном и синем. К щиту подключили белый (фаза) и синий. Светится! Тестер показывает 63V. Подключили землю (ж/з). Тестер показывает 58V. Светится, но чуть слабее. Версия с наводкой, кажется, подтверждается.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 21:16:04

АА написал : со свободным заземляющим проводником (не подключен на выключателе, т.к. некуда).

Про это поподробнее.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 21:36:40

avmal написал : Про это поподробнее.

М.б. термин "свободный" не слишком удачен. Ж/з провод подключен в РК, но не подключен на выключателе - не все выключатели имеют для этого клемму. На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 21:47:23

АА написал : На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.

А что делает третий провод, идущий к ленте? Висит в воздухе с обеих сторон?

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 21:52:44

avmal написал : А что делает третий провод, идущий к ленте? Висит в воздухе с обеих сторон?

С одной.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 22:02:45

АА написал : С одной.

А с другой?