avmal написал : Про это поподробнее.

М.б. термин "свободный" не слишком удачен. Ж/з провод подключен в РК, но не подключен на выключателе - не все выключатели имеют для этого клемму. На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 21:47:23

АА написал : На ленте, естественно, тоже нет заземляющего контакта.

А что делает третий провод, идущий к ленте? Висит в воздухе с обеих сторон?

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 21:52:44

avmal написал : А что делает третий провод, идущий к ленте? Висит в воздухе с обеих сторон?

С одной.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 22:02:45

АА написал : С одной.

А с другой?

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 22:05:54

avmal написал : А с другой?

Не висит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 22:10:40

АА написал : Не висит.

Стоит?

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

13.07.2010 в 22:19:15

avmal написал : Стоит?

Еще как!

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

15.07.2010 в 11:04:32

Пол ночи анализировали ситуацию и проводили эксперименты. И удача! Проблема решена!. Осталось перебрать участок проводки "начисто". Лента в выключенном состоянии не светится! Сейчас много работы. Поэтому подробности позже.

0
umps
umps
Местный

Регистрация: 02.09.2009

Москва

Сообщений: 186

19.07.2010 в 19:12:44

В индустрии встречался с подобным. На длинной линии переменного тока при укладке на кабельных трассах наводилось до 109В. Проблему решили подбором шунтирующих конденсаторов.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2010 в 19:54:41

АА написал : Пол ночи анализировали ситуацию и проводили эксперименты. И удача! Проблема решена!. Осталось перебрать участок проводки "начисто". Лента в выключенном состоянии не светится! Сейчас много работы. Поэтому подробности позже.

Чем закончилась у вас история с дюралайтом? В чем дело было? У меня та же проблема. Светится дюралайт после выключения.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

22.10.2010 в 20:50:03

NIK777 написал : ? У меня та же проблема.

Тут решение Вашей проблемы :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122335