Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 11:29:28

Подскажите, как наиболее просто организовать отключение света во всей квартире одним выключателем? С помощью контактора, через который будут проходить все линии освещения? Или еще как?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.07.2010 в 11:44:34

А разве просто автоматом нельзя?

0
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 11:57:03

Slavka.sav написал : А разве просто автоматом нельзя?

Ну я имел ввиду, что выключатель будет вне щита - рядом с дверью входной.

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

14.07.2010 в 12:08:10

Стандартный выключатель + контактор

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

14.07.2010 в 12:10:55

  1. Дублирующий автомат вне щита.
  2. Через контактор.
  3. По радиошине, пультом или выключателем, запрограммированным на управление всеми светильниками.
  4. При постановке на охрану через реле (наиболее изящный способ). Если GSM-контроллер, то можно управлять дистанционно, из любой точки, где есть мобильная связь. Все способы предполагают, световые линии соотвествующим образом сконфигурированы.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2010 в 12:40:56

Quark написал : как наиболее просто организовать отключение света во всей квартире одним выключателем?

Я использовал обычно эти два варианта.

0
Вложение
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 13:03:49

АА написал : Все способы предполагают, световые линии соотвествующим образом сконфигурированы.

Каким таким соответствующим?

Вот тут, кстати, сделано через импульсное реле. Но это, как я понимаю, только для маленького тока подойдет. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1831077&postcount=57

0
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 13:04:44

avmal написал : Я использовал обычно эти два варианта.

__

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.07.2010 в 13:25:56

2Quark Последнее сообщение что это? Есть еще дистанционные выключатели (управляемый (отключение) АВ).

0
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 14:48:16

avmal написал : Я использовал обычно эти два варианта.

А зачем диод на первой схеме? Без него не будет работать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2010 в 15:09:16

Quark написал : А зачем диод на первой схеме?

Вообще-то там на каждом реле по диоду. Нужен для развязки цепей включения всех реле, чтобы при нажатии общего выключателя выключились только те светильники, которые включены, но не включились при этом те, которые выключены.
Можно использовать реле с уже встроенным диодом и специально предназначенное для диспетчерского выключения, почему я и добивался от вас номер реле, которое вы присмотрели. Или вы думали, что у Леграна только одно импульсное реле?

0
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 15:35:42

avmal написал : Нужен для развязки цепей включения всех реле,

Наверно, только что это дает?

avmal написал : чтобы при нажатии общего выключателя выключились только те светильники, которые включены, но не включились при этом те, которые выключены.

А вот на это диод, по-моему, никак не влияет. За это общая схема подключения отвечает. Даже если закоротить контакты напрямую без диода, все должно нормально работать. Поэтому и вопрос о необходимости диода.

avmal написал : Можно использовать реле с уже встроенным диодом и специально предназначенное для диспетчерского выключения, почему я и добивался от вас номер реле, которое вы присмотрели. Или вы думали, что у Леграна только одно импульсное реле?

Да никаких реле я не присматривал, но если Вы так настаиваете, то подскажите ссылку на это волшебное диспетчерское реле Легранда - интересно стало. PS. Могли бы сразу схему выложить и вопросов бы поубавилось.

0
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 15:40:12

avmal написал : Я использовал обычно эти два варианта.

И, вообще, в чем целесообразность первой схемы? Везде двухполюсные реле используем, диодов куча, подключение всего этого хозяйства. Разве схема с контактором не проще и удобнее?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2010 в 16:01:13

Quark написал : А вот на это диод, по-моему, никак не влияет.

Если считаете, что я диод для красоты воткнул, то можно и так ...

Quark написал : Могли бы сразу схему выложить и вопросов бы поубавилось.

Не думаю.

Quark написал : подскажите ссылку на это волшебное диспетчерское реле Легранда - интересно стало.

Посмотрите в каталоге.

Quark написал : в чем целесообразность первой схемы?

Возможность преобразовать со временем электроснабжение в подобие "умного дома" и это не моя фантазия, а ТЗ заказчика.

Quark написал : Разве схема с контактором не проще и удобнее?

Если вас возбуждает гудение контактора в тиши, то можно и контактор поставить.

0
Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 16:11:30

avmal написал : Если считаете, что я диод для красоты воткнул, то можно и так ...

Можно и так - это мое мнение. Хотелось бы услышать Ваше.

avmal написал : Посмотрите в каталоге.

040 87 Это?

avmal написал : Если вас возбуждает гудение контактора в тиши, то можно и контактор поставить.

А что, сильно гудит?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу