Уважаемые мастера, Вы по опытнее меня в этих делах, уж не поленитесь, рассудите...
Мастером Skiper (он же Евгений) и его братом Александром были начаты работы:
Электрика, полоток в прихожей из гипсокартона, заштукатурена одна стена в санузле, начата разводка мп. Качество выполненных работ обсуждалось здесь и чуть здесь.
ВСЕ выше перечисленные работы были начаты, но не закончены до конца, потому как у ребят был другой объект загородом, на который и нужно было вернуться…
То, что было сделано, было оплачено, суммой названной Евгением (чуть больше половины от оговоренной суммы)
Так как я никуда не тороплюсь с ремонтом, да и вообще изначально сомневалась, что за неделю можно сделать что-то качественно, то была не против такого перерыва. Договорились, что 20го июля они вернуться и все доделают не торопясь…
Собственно во время этого перерыва, я и начала задавать вопросы на форуме по поводу качества выполненных работ. Оказалось не все так радужно как мне казалось…
Имена мастеров не называла сознательно, так как была уверена, что ребята, когда вернуться на объект, смогут все исправить, и мы обойдемся без конфликта…
18го июля в воскресенья мне позвонил Евгений, сказал, что они закончили работы на своем объекте и могут вернуться к нам того же дня вечером… Так была не в Москве, сказала, что лучше оставить все как договорились и встретиться 20го, так же добавила, что нужно будет обсудить выполненные работы и переделать то, что было сделано не правильно. Видимо в этом и была моя ошибка… (хотя скорее всего ошибку я допустила раньше :) )
В общем, на следующий день Евгений не перезвонил, на звонок не ответил… на сообщение в личку тоже (на форуме он был, это видно по его последним сообщениям в других темах)
Сегодня набрала еще раз, и получила ответ «ситуация изменилась, их прижали на том объекте, вернуться уже не могут, вот если бы вернулись 18 го, то да, а теперь нет. И если и вернуться то только в конце месяца, и только один Евгений (а электрик как раз его брат Александр) может вернуться, т.к. остальным нужно вернуться домой за регистрацией. Да и на какой объем возвращаться? И менять автоматы в щитке не считает нужным, иначе я ему буду потом звонить и жаловаться, что автомат 16А выбивает, не выдерживает духовой шкаф с свч»
Из всего поняла, что возвращаться только для того, что бы исправить электрику, им не интересно, оно и понятно, за нее ведь уже заплачено...
А теперь собственно мой вопрос!
достаточно ли такого «качества» выполненных работ и «отказа» исправлять свои ошибки, чтобы заносить мастера в черный список? Или это тянет только на «серый» список?! Может я перегибаю где-то? :( И вины Евгения нет в том, что у него свое мнение по содержимому щитка или по работе с металлопластом… и что не хочет исправлять то что сделано…
Рассудите, пожалуйста, а то уж очень как-то не приятно и обидно, а главное накладно…:(
Svetlana B написал :
достаточно ли такого «качества» выполненных работ и «отказа» исправлять свои ошибки
Как можно судить о "качестве" не видя проделанной работы, не зная входных данных (разрешенная мощность, сечение прокинутых проводов и схемы проводки), если хотите знать мнение людей, то нужно больше информации.
(предыдущий свой пост убрал).
сечения проводов я указывала на формуе по электрике, то что схемы у меня нет, я тоже говорила там же... То что мастер работает без схемы - это тоже показатель? я раньше вообще не знала что нужна какая то схема...
Ваше мнение по поводу автоматов я знаю, спасибо, что поделились им, но в этом вопросе я решила придерживаться мнений мастеров avmal и AA
Svetlana B написал :
Ваше мнение по поводу автоматов я знаю,
Я не озвучивал своего мнения по АВ, было озвучено только ПУЭ и каталоги производителей АВ и как оказалось никакого криминала в вашей проводке нет согласно их рекомендаций.
НОООООООООООО делать вы можете как вам захочется, согласно любым советам, любой каприз за ваши деньги.
АВ меньшего номинала, ни на что не влияет кроме мощности выделяемой на нагрузке. (ну и денег из вашего кармана).
Svetlana B написал :
То что мастер работает без схемы - это тоже показатель?
Нет это то что вы сами не знаете где и что хотите расположить, вы не можете озвучить разрешенную вам как потребителю мощность, и по оплате у вас действительно будут возникать проблемы как считать проделанную работу (метры штроб, кол-во розеток, кол-во соединений и т.д)
Начал читать ссылки на пост, не пойму, из-за чего сыр бор. Провод 3*4-єто даже лучше. Не нравиться автомат на 32, возьмите сами поменяйте на 16-дела то на 2 минуты, тем более что теперь вы теоретически подкованы. Китайский только не берите. А насчет труб. Не обязательно, что бы в гофре были. Соеденения конечно желательно открытыми оставить.
filvik написал :
То что мастер работает без схемы - это тоже показатель?
Нет это то что вы сами не знаете где и что хотите расположить
Вот что за схему вы имеете ввиду!!! тогда конечно она есть! Конечно я знаю где что хочу разместить!!! для ребят я специально заранее черным жирным маркером отмечала все по всей квартире места где сколько розеток и выключателей!!! для себя оставила план на бумажке... завтра отсканирую...
P.S. когда вы спрашивали про схему, я думала вы имели ввиду схему как мастера прокладывали провода и где что соединяли... - тут наверное могут помочь только фото стен, так так маляр еще не приступал
Svetlana B написал :
как правильно предположил sanykrimea у нас на вводе 25А
Тогда щиток явно не рациональный, просто тупой.
Вам придется ограничиться 16А и 10А АВ, и подумывать о реле приоритета.
avmal и AA правы, я не прав (мужики извиняйте, без подколок, не специально).
Svetlana B написал :
Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м)
Такой набор проводов подразумевает 50А на входе или 11кВт (при хорошем проводе с не заниженным сечением).
sergeyX написал :
Провод 3*4-єто даже лучше.
А смысл при 25А вводе.
Svetlana B написал :
для себя оставила план на бумажке... завтра отсканирую...
sergeyX написал :
возьмите сами поменяйте на 16-дела то на 2 минуты
уффф... ну если здесь такой подход к делу... :-) я не хочу делать то, чего не умею! если бы хотела, то делала ремонт бы сама! все что связано с током мне кажеться очень опасным особенно для таких "теоретически подкованных" как я! :-) я конечно могу ошибаться и это все очень легко, но тогда почему услуги электриков недешевые? всегда думала потому что это сложная и опасная профессия...