23.07.2010 в 14:35:59
Kamikaze написал : Проводники РЕ групповых линий должны идти и "ветвиться" совместно с фазными.
Вы абсолютно правы, извините за глупость.
Kamikaze написал : АВ с отключающей способностью 10кА и выше.
Ого!
Kamikaze написал : Сообщение от MaSeVi
Вы имели в виду N? Да.
А разве УЗИП I+II это не: включение L-PE и включение N-PE?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.07.2010 в 14:58:48
MaSeVi написал : Ого!
"Дело-то житейское" (С)
MaSeVi написал : А разве УЗИП I+II это не: включение L-PE и включение N-PE?
Классы I, II, III (B, C, D) различаются максимальной допустимой амплитудой имп. тока и величиной напряжения ограничения. А кол-во полюсов - это параллельная характеристика, не связанная с классом.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.07.2010 в 15:02:48
Kamikaze написал : Классы I, II, III (B, C, D) различаются максимальной допустимой амплитудой имп. тока и величиной напряжения ограничения
Я не так выразился: другими словами, что в УЗИП I+II, что по отдельности включение L+PE, N+PE. Вот...
Kamikaze написал : "Дело-то житейское" (С)
Да не спорю, можно и такие поставить, чего ж нет-то. :) Себе же... Спасибо Вам!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.07.2010 в 15:09:39
Схему подправил.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.07.2010 в 15:58:47
2MaSeVi Замечательно.
Тут еще подумалось: можно все-таки сохранить сечение кабеля от ВУ к РЩ 10мм2 с тем, чтобы была возможность когда-нибудь потом, если вдруг понадобится, "легким движением руки" перейти на однофазную схему (3х10) с АВ до 50А. Соответственно можно и макс. ток УЗО заложить на этот случай, чтобы потом можно было оставить это же трехфазное УЗО в однофазном включении и не покупать новое. Хотя, наверное, это необоснованные траты.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.07.2010 в 16:07:22
Спасибо ещё раз! Не устаю поражаться Вашему терпению и уму!... Что касается
Kamikaze написал : "легким движением руки" перейти на однофазную схему (3х10) с АВ до 50А
то, увы, этого не предвидется. Суть 3-х фазного ввода и заключалась в том, что 1-но фазный ввод рассчитан на 4400 ВА или 5500 ВА максимум. На наш вопрос "можно ли больше" и было предложено написать заявление 3-х фазный ввод с соответствующей доплатой. Хотя, я всё-таки последую Вашему совету и заменю кабель от ВУ до РЩ на 5*10 мм2... Так... На всякий случай... :)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.07.2010 в 17:59:15
Ну вот теперь - пожалуйста :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.