24.07.2010 в 16:22:02
Доброго времени суток форумчане! и так начнем с того что у меня дом,в котором требуется провести проводку. В основном проводку я уже провел (используя кабель ВВГнг 3х1.5 на розетки и освещения и ВВГнг 3х2.5 на кухню и ванну).Весь вопрос остановился на щитке.Я имею ввод с ВЛ (кабель АВВГ 2х6).Так же имею однофазный счетчик(опломбированный).В этот же день когда мне подключали счётчик мне зачем то поставили 4 автомата,причем очень странно.на 2 автомата повесили фазу и на 2 ноль (автоматы 2 на 25А,2 на 32А.На 2 автомата 25А я повесил временное питание.Т.к требуется эл.инструмент) итак вопросы: 1.как поступить дальше?(конкретнее сказать чем соединять) на сколько я понял из всего прочитанного на этом форуме то все фазы отдельно по автоматам(1провод=1 автомату) а как поступить с нулём ??? купить латуневую шину с изоляторами все провода приктрутить в ней а из неё провод к счетчику?а потом прикрутить к корпусу ? а с землёй? тоже купить шины и прикрутить к корпусу заземлив на нем?(в последствии может будет делаться заземление. сильно не пинайте если торможу.:o
жду ответов. желательно чтобы по этому поводу высказался avmal:)(в обязательном порядке.советы других пользователей очень приветствуются)
24.07.2010 в 16:37:17
Mr.Smile=) написал : кабель ВВГнг 3х1.5 на розетки и освещения и ВВГнг 3х2.5 на кухню и ванну
Об кухне и ванной комнате можно бы было такое сказать, если бы там вы поставили распределительные щитки, что в случае с ванной исключено. На розетки надо 3х2,5, на освещение 3х1,5.
Mr.Smile=) написал : мне зачем то поставили 4 автомата,причем очень странно.на 2 автомата повесили фазу и на 2 ноль (автоматы 2 на 25А,2 на 32А.На 2 автомата 25А я повесил временное питание.
Лучше бы было, если бы вы это нарисовали в виде схемы. ПУЭ и то все по-своему толкуют, а вы хотите, чтобы ваши слова были поняты однозначно.
Mr.Smile=) написал : все провода приктрутить в ней а из неё провод к счетчику
Лучше нулевой провод от счётчика к ней.
Mr.Smile=) написал : потом прикрутить к корпусу ?
К корпусу ничего прикручивать не надо, пока у вас нет контура повторного заземления.
Mr.Smile=) написал : желательно чтобы по этому поводу высказался avmal
Этой фразой вы необдуманно обрубили большое количество разумных и толковых советов ...
24.07.2010 в 17:11:49
avmal написал : На розетки надо 3х2,5
это летний дом поэтому нагрузки должно хватить на 3х1.5
avmal написал : Цитата Сообщение от Mr.Smile=) желательно чтобы по этому поводу высказался avmal Этой фразой вы необдуманно обрубили большое количество разумных и толковых советов ...
я не обрубал никаких советов. я попросил что бы вы (avmal) высказались по этому поводу.просто видел очень много ваших коментриев(так сказать чтобы в обязательном порялке). другие советы приветствуются
24.07.2010 в 17:15:13
в чем можно нарисовать схему?
24.07.2010 в 18:23:13
Mr.Smile=) написал : в чем можно нарисовать схему?
Да чем угодно ... Хоть карандашами нарисуйте и сфотографируйте или отсканируйте, если программ графических нет. Я, например, в Экселе рисую, правда, для форума Эксель надо транспортировать.
24.07.2010 в 21:44:30
вот схема теперь что скажете?:cool:
25.07.2010 в 00:05:34
Mr.Smile=) написал : что скажете?
Ничего хорошего ... Автомат защищает не двор или гараж, а конкретное сечение проводки и она будет себя много лучше чувствовать, если для 2,5 это будет 16А, а для 1,5 10А. Максимум можно разумно увеличить номинал до 20А и 16А соответственно, если в этом действительно есть необходимость. В любом случае это не 32А для сечения 2,5.
25.07.2010 в 02:37:30
Судя по схеме, автор сделал смешанную проводку, что не есть хорошо
25.07.2010 в 10:04:51
smittt написал : сделал смешанную проводку
в смсыле?) освещение и розетки вместе?