BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.08.2010 в 18:28:06

Int64, спасибо за такой шикарный рассказ. Очень понравилось. Впервые слышу, что автоматы защищают розетки. Серьезно! Слышал что защищают провод, ограничивают потребляемую мощность, но чтобы защищали розетки - слышу впервые. Достойная уважения позиция. Однако у меня вопрос, если бы нам очень хотелось защитить розетки от того, чтобы они не текли, то нам следовало бы на каждую розетку поставить отдельный автомат, который ее бы защищал. Но ведь почти всегда такого нет, и автомат стоит один или два на все 40 розеток квартиры. В таком случае он не может одновременно защитить и розетку и дать достаточный ток для всех потребителей в квартире. Потому как все потребители могут потреблять больше чем 16 ампер. Тут либо провод защищать от перегрузки, либо розетки.
По поводу того, что при режиме работы когда нет КЗ, но есть перегрузка, я так понимаю, что автомат должен отключиться через указанные промежутки времени для каждого типа автомата. Думаю этого времени достаточно для того, чтобы провод в стене не достиг необратимы функциональных изменений. К сожалению ваши аргументы не объяснили мне для чего нужен такой запас по сечению провода. Я бы и не против этого, но я должен обосновать заказчику выбор сечения провода и грамотный заказчик не поймет меня, когда я буду использовать провод 3х4мм в обычной квартире на АВ 25А.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.08.2010 в 18:34:56

2BravoOrlov Гляньте хелп там и про АВ есть очень доступным языком. http://www.mastercity.ru/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу