Панельный дом. Электрощит заводской 300Х600 встроенный в стену. Один главный рубильник снизу, счетчик посередине, три АВ вверху - все советского производства. Клиент собирается поставить шкаф в прихожей и этот ЭЩ ему мешает. Возник разговор о переносе ЭЩ. Вопрос усложняется наличием электроплиты. Я еще не разу не переносил элеткрощит с проводами под электроплиту. Прошу посоветовать мне в данной ситуации как поступать. Какие вижу проблемы:

  1. Придется выводить и вводить обратно в старый ЭЩ провод сечением 3Х4, а может и 3Х6мм, что считаю не самой простой задачей.
  2. Собираюсь ставить внешний бокс под новый электросчетчик и вижу трудности ввода двух кабелей 3Х4(3Х6).
  3. Является ли такой перенос безопасным в конечном итоге в мысле электро и пожарной безоспасности. Может существуют какие-то способы дистанционного контроля электросчетчика и АВ, если электрощит не переносить, но загородить шкфом? Буду рад за обоснованные советы. Заранее спасибо.
0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

29.07.2010 в 09:58:48

Это не проблемы! Проблема это:

  1. не хватит длины концов и придётся их наращивать или перетягивать
  2. изменение трассы приведёт к невозможности замены проводки в будущем. А почему просто не сделать отверстие в задней стенке шкафа?
0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

29.07.2010 в 10:11:59

А может быть электрощит вывести на другую сторону стены? Она выходит в подъезд:) Будет как у всех людей электрощит в подъезде.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

29.07.2010 в 11:23:27

BravoOrlov написал : Будет как у всех людей электрощит в подъезде.

А у всех в подъезде?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

29.07.2010 в 14:58:41

Нет, у все в этом доме - в квартирах. Кстати, позовонил в гор.электро сеть, спросил можно ли наростить вводные провода - ответили утвердительно. Так что теперь буду решать либо перенести в другое место, либо с другой стороны двери замастрячить. Еще один вопрос к уважаемым форумчанам. Насколько встроенный заводской ЭЩ хуже или лучше внешнего боксика из пластика?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

29.07.2010 в 22:48:09

BravoOrlov написал : Насколько встроенный заводской ЭЩ хуже или лучше внешнего боксика из пластика?

..от качества сборки зависит. Можно (и нужно) самому собирать образцово-показательно;
а бывает, что заводские щиты собраны так, что хочется оторвать сборщикам самое для них дорогое (например, язык)..

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

30.07.2010 в 11:26:48

Обдумывал план действий, как все это сделать. Пока нет подобного опыта. Прошу прощения у модераторов за свою лень, но если не трудно ответьте или ткните носом в тему по следующим вопросам:

  1. Когда буду наращивать провода 4мм или 6мм как их сростить? Скрутку не хочу делать. Ваго не пойдет по мощности. Понимаю, что можно "орешками" воспользоваться, но мысли летят в сторону обжимного инструмента. Правильно ли я понимаю, что было бы не плохо состыковать провода гильзами, обжать и заизолировать? Вроде материла в магазине есть. Что посоветуете для начала из недорогого?
  2. Когда буду демонтировать щит, придеться с вводными проводами работать под напряжением. Вроде спрашивал у электриков, говорят что нужно хорошо их и аккуратно изолировать и можно работать. Но на всякий случай хочу узнать, что делать если коротнет провод и стояк вырубиться? Буду признателен за советы. Спасибо.
0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

30.07.2010 в 11:48:40

Кстати, схему посмотрите, есть ли ошибки?

0
Lemure
Lemure
Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.07.2010 в 12:02:39

Ввод делаете 6 у вас кабель раньше сгорит чем автомат на 63 сработает. На плиту кабель 3*6 и убрать с узо под дифф. 32А/30мА. Линия 25 А на что? Механизмы бытовых розеток рассчитаны 16А. Везде кабель 3 проводный.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2010 в 12:16:28

BravoOrlov написал : есть ли ошибки?

Ноль должен быть разделен до вводного аппарата, причём, сечение совмещённого нуля должно быть не менее 10 квадратов меди.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

30.07.2010 в 12:51:59

Lemure написал : Ввод делаете 6 у вас кабель раньше сгорит чем автомат на 63 сработает. На плиту кабель 3*6 и убрать с узо под дифф. 32А/30мА. Линия 25 А на что? Механизмы бытовых розеток рассчитаны 16А.
Везде кабель 3 проводный.

  1. А что кабель 3х6 уже говрит при 60 Амперах?
  2. Линия 25А на часть квартиры. К примеру чайник и стиральная машинка.

avmal написал : Ноль должен быть разделен до вводного аппарата, причём, сечение совмещённого нуля должно быть не менее 10 квадратов меди.

Спасибо, учту.