Lemure
Lemure
Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.07.2010 в 13:13:08

BravoOrlov написал :

  1. Линия 25А на часть квартиры. К примеру чайник и стиральная машинка.

Розетка чайника и стиральной на 16А. Автомат должен защищать кабель, у меня сомнение что вы поведете 3*4 меди. А 3*2.5 меди защищают 16А. Вам важно что бы автомат не выбило или чтобы возгорания не было?

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

30.07.2010 в 14:09:16

BravoOrlov написал : , схему посмотрите

Так у Вас щит учёта будет снаружи (надеюсь не на "путях эвакуации"), а распределительный уже где-то внутри?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

30.07.2010 в 15:26:22

Lemure написал : Автомат должен защищать кабель, у меня сомнение что вы поведете 3*4 меди. А 3*2.5 меди защищают 16А.

Понимаю, что это дело вкуса и спорить можно бесконечно, но я защищаю провод 2,5 мм автоматом 25 ампер. Почему-то наглядный пример использования автоматов 25 ампер на алюминиевых проводах сечением 2,5 мм кв. в большинствах домах нашей Родины, убеждаю меня достаточно. Хотя ненамерен это оспаривать, если кто-то считает иначе.

Димм написал : Так у Вас щит учёта будет снаружи (надеюсь не на "путях эвакуации"), а распределительный уже где-то внутри?

Спасибо за ценный совет. Щит будет внутренний в той же нише где и стоял, только с другой стороны стены.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

30.07.2010 в 15:50:14

На Вашей схеме я не вижу счётчика, поэтому опять спрашиваю: Щит учёта будет снаружи КВАРТИРЫ, а распределительный уже где-то внутри КВАРТИРЫ?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

30.07.2010 в 17:47:23

Димм написал : На Вашей схеме я не вижу счётчика

Слона то я и не заметил!!! Нет, счетчик должен быть в этой же схеме. Куда его поставить? Может быть между АВ63 и УЗО? Может поставить дифференциальный автомат вместо УЗО + АВ63 ? Все это дело поставить до счетчика. После счетчика будут только автоматы на отдельные потребители.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.07.2010 в 18:25:17

BravoOrlov написал : я защищаю провод 2,5 мм автоматом 25 ампер. Почему-то наглядный пример использования автоматов 25 ампер на алюминиевых проводах сечением 2,5 мм кв. в большинствах домах нашей Родины, убеждаю меня достаточно.

Если взять за пример "большинство домов нашей Родины", то провода там от перегрузки практически вообще не защищаются, поскольку не имеют тепловых расцепителей. Если делаете для себя, то можете продолжать в том же духе.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

09.08.2010 в 12:11:06

BravoOrlov написал : Понимаю, что это дело вкуса и спорить можно бесконечно, но я защищаю провод 2,5 мм автоматом 25 ампер.

Обоснуйте.

BravoOrlov написал : Почему-то наглядный пример использования автоматов 25 ампер на алюминиевых проводах сечением 2,5 мм кв. в большинствах домах нашей Родины, убеждаю меня достаточно. Хотя ненамерен это оспаривать, если кто-то считает иначе.

ПУЭ неубедительны?

У вас АВС-электро есть, так? Сходите, возьмите у них рекламный календарик с нормами токов по сечениям провода. Или сочтете за маркетинг?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

09.08.2010 в 19:22:18

Хорошо. К примеру мне нужна мощность 5квт. 16Ампер автомат выбьет одзнозначно. Ставлю 25Ампер. Стало быть провод в квартире мне нужно вести 4мм квадратных? Как то не слышал, чтобы обычная равзодка велась проводом 3х4мм. Не пойму смысла, если провод 2.5мм выдерживает 25 ампер тока, то почему его надо защищаться 16АВ? Может что-то в определениях тока я не так понимаю. Что значит максимальная наргузка на провод? Я это понимаю как максимальный допустимый ток эксплуатации. Тоесть по проводу 2.5 мм может течь ток 25 ампер и проводу от этого ничего не будет. Если ток будет больше, т.е. режим на который провод не расчитан, автомат отключит потребитель. Это теоретически. На практике, я знаю, провод тоньше чем заявляется. Согласен, что это может послужить причиной уменьшения ампеража автомата.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

09.08.2010 в 19:39:50

Кроме провода есть ещё розетки. Обычно на 16А. Вот именно их и защищает АВ 16А. Если стационарный потребитель прямого, не штепсельного подключения, то естественно - 25А

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

09.08.2010 в 21:01:00

Нет нет, мой друг, тут речь именно о проводах! У меня нет таких потребителей на 25 ампер в одну розетку, а вот суммарная мощность все линии достигает 25 ампер с 20 розеток. Коллеги утверждают, что именно провод 2,5мм защищается автоматом 16А.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

10.08.2010 в 11:15:59

BravoOrlov написал : Тоесть по проводу 2.5 мм может течь ток 25 ампер и проводу от этого ничего не будет. Если ток будет больше, т.е. режим на который провод не расчитан, автомат отключит потребитель.

Похоже, Вы не очень понимаете, зачем нам нужно вообще ставить автоматы.

ВА 16А - провод 3х2,5+СИЗ/ВАГО/прочее - розетка 16А - потребитель

Если на потребителе возникнет нештатная ситуация (КЗ, перегруз), ВА обрубит цепь и обесточит всю эту схему. В зависимости от того, B он, C, или D, он сработает при кратковременном существенном превышении номинала в 16А, либо через какое-то время.

Не глядючи в страшные книжки, откройте Википедию. Выбор сделан специально, дабы показать доступность этой информации даже дилетанту. Тем не менее, почему-то этих азов Вы не знали. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C А вот и картинка: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Harakt_avt.PNG Посмотрите, сколько будет работать ВА при превышении тока номинала в 2 раза, в полтора, на 20%.

Теперь представим себе перегруз до 30А на потребителе. Через розетку идёт 30А при номинале в 16. Розетка греется, плавится, воспламеняется. Автомат на 25А так и не сработает за это время. Провод 3х1,5 в такой ситуации греется в стене, а заодно и ускоряет нагрев розетки, клеммников при наличии оных...

Я лично защищал розетки с серьезным IP на кухне под стационар ВА на 20А. Например, на одной линии микроволновка, ПММ, {холодильник}. При работе ПММ запущенная микроволновка будет работать, а вот режим гриль+волны уже выбьет ВА.

ВА работает на номинале 16А. Вырубает он при превышении номинала. Причем чем больше превышение, тем сильнее. Принцип действия кореллирует с процессами в цепи. Розетка, провод, клеммники с определенным сечением и сопротивлением, рассчитанные на 16А будут работать нормально на номинале. При превышении они начнут медленно греться, и тем быстрее, чем больше превышен номинал тока. ВА тоже греется и при определенной температуре выключит схему. Если не было КЗ, считайте, розетка и провод нагрелись слишком сильно. По проводу мы всегда берем запас, чтоб, даже если розетка будет греться, сам провод и места его соединений оставались холодными с запасом. Ибо провод, в отличие от розетки, проверять и менять куда сложнее.

BravoOrlov написал : На практике, я знаю, провод тоньше чем заявляется. Согласен, что это может послужить причиной уменьшения ампеража автомата.

Ещё один минус в номинал автомата.

BravoOrlov написал : Нет нет, мой друг, тут речь именно о проводах! У меня нет таких потребителей на 25 ампер в одну розетку, а вот суммарная мощность все линии достигает 25 ампер с 20 розеток. Коллеги утверждают, что именно провод 2,5мм защищается автоматом 16А.

Плохие, безграмотные коллеги. ВА защищает первоочередно розетку, которая живет до 16А, при этом клеммники или скрутки не должны плавиться до 30-40А, а провод должен держать те же 20-25А по номиналу. Тогда ВА на 16А сработает, когда розетка будет ещё не сильно течь, провод ещё будет отдавать тепло в стену, а скрутки или клеммники ещё будут иметь запас, достаточный для того, чтобы не окислиться и не стать после включения ВА при продолжении их работы слабым, сильно греющимся звеном в цепи засчет большого сопротивления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу