29.07.2010 в 22:12:31
Соблюдая все условия по наливке (пропорции с водой, грунт "Плитонит Грунт 2", закрыл окна от проникновения солнца, убрал сквозняки толщина слоя 3-5мм) - налил пол - 10кв.м.
Встало хорошо, а через неделю как приехал смотреть - весь пол покрылся тоненькими трещинами. Причем трещины появились интересные - разделив весь пол на квадраты примерно 1х1 м. Забавно но факт...
Дом новостройка, стяжка была цемент с керамзитом. Уже 2 года с момента заливки стяжки прошло - так что дом устаканился...
Трещенки тонюсенькие, но видны если присмотреться. После планируется ламинат или плитка или керамогранит... Полагаю, что дальнейшее покрытие встанет нормально и проблем потом не будет, но всетаки....
В чем может быть причина? Нужно заливать другую комнату...
Спасибо
30.07.2010 в 11:02:55
такие трещины возникают при усадке, по идее, с гипсовыми полами, такого не должно быть, ЗНАЧИТ в этой массе есть УСАДКА. при усадке полы (наливайки) испытывают напряжения (стремяться к середине помещения(объяснение на пальцах)), или например как мокрая ткань, если основание (стяжка) имеет слабую поверхностную прочность, по она дает возможность сдвинуться полам и образуются трещины, чаще всего это или на 3 день или не позднее 7 суток. необходимо, легонько простучать наливайку вдоль трещин если там есть "пустой звук", то это плохо и необходимо снимать места, и переливать. перед последующей заливкой проверить и при необходимости подготовить полы. чтобы не плодить множество тем советую перенести данную тему в "технологии заливки самонивелирующих смесей"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.