master.msk написал : Чего не скажешь от длинных анкерах, нагрузка на которые по большей части в первых см от поверхности стены...
У химических нагрузка распределена по всей длине вклейки... :)
master.msk написал : .Но длину всегда можно компенсировать колличеством. Для того же 10 го винта-шурупа идет SX 14...+ распор с 4-х сторон...Если этого не достаточно, значит надо усиливать вертикальными стойками. Как то решил подобную проблему обычной полосой 2х40мм, через 25см прикрепленную к стене до пола.
Творчество конечно полезно, но одно дело решение вопроса собственными силами и средствами, другое дело, когда "колхозит" фирма... Тем более немецкая...
sanya1965 написал : Немцы нам монтировали стеллажи высотные H=8м. Опоры крепились анкерами с длинной трубкой, а крепление к стенам именно такими анкерами как по ссылке. Но стены склада -пенобетон.....
sanya1965 написал : Седня получил ответ от немцев. Они заявили, что чертежи переделывать не будут и монтажную схему тоже. Использование таких анкеров вызвано экономией, т.к. он работает не на вырывание, а на излом. А для нас убогих и такие сойдут, типа..... Но гарантия (5 лет) действует