03.08.2010 в 13:14:09
Проблема такая. В серверно стоит сплит Кентатсу стал плохо холодить, воздух пошел теплый. Померил давление манометр показал аж 8 атмосфер....
Пока прикручивал шланг стравилось немного фриона, включил кондей он стал холодить. Трубка толстая не холодная тонкая чуть холодная... В чем может быть дело ? Куда смотреть.
03.08.2010 в 13:18:10
xace написал : Куда смотреть.
в книгу :)
03.08.2010 в 13:44:10
В какую книгу....
Я понимаю что мат часть и все такое, я не проф установщик. У меня сломался кондей в серверной , никто не может приехать у всех все расписано. Я прошу совета...
03.08.2010 в 14:58:35
Какая температура на выходе?Давно ставили?
03.08.2010 в 15:08:17
Ставили менее года назад. Вчера еще почистил внешний блок было много пуха.... Сейчас вроде задул сильнее... после того как стравил немного. Постараюсь найти термометр. Непонятно почему такое высокое давление.
03.08.2010 в 15:12:50
xace написал : Непонятно почему такое высокое давление.
а какое оно должно быть при + 24 град С ?
03.08.2010 в 15:17:12
За окном наверно +35С
03.08.2010 в 15:22:29
ну значит либо не 8 бар, или не +35 - или вы обманываете :)
03.08.2010 в 15:27:22
А какое должно быть давление на выключенном кондиционере ? При + 35 на улице... ?
03.08.2010 в 15:33:12
у меня 11 бар ( это если температура самого наружника будет +35)...
03.08.2010 в 15:42:36
Хм значит все вроде в пределах нормы....
Оказалась проблемой найти градусник...
03.08.2010 в 21:56:56
xace написал : Непонятно почему такое высокое давление.
RTFM , например Котзаогланиан :)
15.08.2010 в 19:20:42
Любое самостоятельное "прикосновение" лишает чудесный KENTATSU его супердлинной СЕМИЛЕТНЕЙ гарантии. Всё же, стоило добиться от установщиков приезда по гарантии :)
15.08.2010 в 19:42:04
семилетняя гарантия на kentatsu это миф, как и ихние РДДшки. :D