Планируем делать кухню не там, "где положено", а в большой комнате, чтобы обустроить кухню-столовую-гостиную с игровой зоной. В меньшем помещении будет кабинет или комната для ребенка. Перенос будет делаться без согласования.
С прокладкой воды, канализации, усиленной электропроводки для плиты все более-менее понятно, а вот с вентиляционным вопросом сталкиваемся впервые. Так что за любые советы будем признательны!
Дом новый монолитный, 18 этажей, квартира на 1-ом этаже.
Вот план квартиры с подписями что где:
Будет ли нормально работать почти трехметровый горизонтальный вент. канал от вент. шахты до будущей кухни? Обязательно ли ставить вентилятор?
Какое еще оборудование нужно предусмотреть в такой системе?
Можно ли вентиляцию и ванной, и будущей кухни подключить к одной вент. шахте в туалете?
Что делать с вент. шахтой и вент. отверстием в будущей маленькой комнате? Можно ли вообще разобрать или урезать эту вент. шахту, учитывая, что квартира не первом этаже?
В ванной нет вообще никакого вент. отверстия - как в такой ситуации подразумевается обеспечивать вентиляцию? В некоторых квартирах видел, что есть просто отверстие между ванной и туалетом в верхнем дальнем углу стены - тут так подразумевается по замыслу проектировщиков?
06.08.2010 в 16:41:56
Jelly написал :
- Будет ли нормально работать почти трехметровый горизонтальный вент. канал от вент. шахты до будущей кухни?
не будет, надо ставить вентилятор или очень сильно расшивать воздуховод. Проще и надежнее - вентилятор.
Jelly написал : Обязательно ли ставить вентилятор?
больше ДА чем НЕТ
Jelly написал :
- Какое еще оборудование нужно предусмотреть в такой системе?
Вопрос Вам - Для чего и что Вы имеете ввиду.
Jelly написал :
- Что делать с вент. шахтой и вент. отверстием в будущей маленькой комнате?
Лучше закрыть, иначе может быть вариант когда запах сгоревших котлет будет удаляться через эту комнату. А это Вам, надеюсь, не надо. ;) :)
Jelly написал : Можно ли вообще разобрать или урезать эту вент. шахту, учитывая, что квартира не первом этаже?
С этим надо сначала разбираться. Если от основного стояка идет воздуховод в подвал - то однозначно нельзя убирать. Короче, смотреть надо сначала а потом принимать решение. Чаще бывает возможность убрать лишнее место, оставив воздуховод.
Jelly написал :
- В ванной нет вообще никакого вент. отверстия - как в такой ситуации подразумевается обеспечивать вентиляцию?
Все должно быть, и отверстия и все остальное. Надо смотреть и надо решать как и что делать.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.08.2010 в 20:20:27
Ким, спасибо большое за детальный ответ!
Ким написал : Проще и надежнее - ветилятор.
Кстати, про вентилятор:
Заранее спасибо за ответы!
06.08.2010 в 20:51:01
Jelly написал :
- какая мощность нужна для кухни 16 кв. м. и длины горизонтального канала метра 3-4 до вент. шахты?
Достаточно будет недорогой тарахтелки китайской. Это если Вас устроит шум от вентилятора и то что будет торчать на стене сам вентилятор то можно и такой поставить. А если нет - то в канал можно врезать канальный вентилятор. Это получится дороже. Но если потом это закрыть строительными конструкциями то в кухне на стене будет только решетка.
Jelly написал :
- вентилятор устанавливать на непрерывную работу, или, может, есть еще какие-то варианты?
Нормальные вентиляторы позволяют работать в длительном режиме. Так что режим работы - выбирать Вам.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ