proconsim написал : а существующий провод оставить для панели
Автомат(тепловой расцепитель ) на этой линии будет отключаться по перегрузке
12.08.2010 в 21:49:03
proconsim написал : а существующий провод оставить для панели
Автомат(тепловой расцепитель ) на этой линии будет отключаться по перегрузке
12.08.2010 в 23:01:11
Что сейчас имеем в наличии. Щиток в квартире-Автомат на 40А с УЗО на 0,03А, далее автомат на 25А :eek:на линию плиты, и два автомата на 16А (освещение и розетки). Подключена плита с духовкой (BEKO стеклокерамика-макс 6кВт и духовка макс 1,9кВт). За 4 года эксплуатации на максимум скорее всего и не включалось, если что и было, то 2 конфорки и духовка.Что-бы автомат срабатывал по линии плиты- не замечал. Провод медный одножильный -4 или 6 квадрат на глаз не определю, но скорее всего 3х4, кабель из розетки в плиту точно 3х4. Наверное нужно заменить панель с 8,2кВт на что-нибудь не более 7 кВт, а духовку, как советует proconsim, посадить на 16А
06.04.2014 в 21:50:19
Помогите пожалуйста! Имеется вот такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?