12.08.2010 в 16:46:26
День добрый. На даче надо заправить сплит систему фреоном. Оборудование все есть, а покупать фреон 13 кг. за 6000 руб. экономически не выгодно. Подскажите как можно выйти из положения? Продается ли фреон в меньшем обьеме по 1 кг.
И попутно вопрос, можно ли как проверить живой ли компрессор во внешнем блоке или нет. Почему спрашиваю? Дело в том что сплит система была снята по всем правилам и лежала на складе один год. После установки при включении на холод периодически на минуту лампочка тускнеет в пол накала. Я так понял, что при включении компрессора идет большая нагрузка и просадка по напряжению. Но кондей всего на два киловата и линия электричества у нас новая, проблем с электрикой ни когда не было.
Заранее спасибо за ответ. С уважением, Павел.
13.08.2010 в 15:07:48
x601aa написал : Продается ли фреон в меньшем обьеме по 1 кг.
В разлив, хоть 200 грамм. Одноразовые литровые баллоны закончились, скоро и 13,6 закончатся, останется только 200кг бочки.
x601aa написал : можно ли как проверить живой ли компрессор во внешнем блоке или нет
У вас же оборудование есть! Смотрите давления, температуры, токи. А дозаправлять вы её же собрались??? Может там и не во фреоне дело...
14.08.2010 в 00:48:36
"В разли в хоть 200г." а во что люди наливают 200 г., как тару делают?
Сплит снимал сам. Как посоветовали на этом форуме, перекрыл тонкую трубку (жидкосную), немного подаждал, перекрыл толстую ( газ) и сразу выключил. Кондиционер провалялся на складе два года. Сколько там осталось фреона ни кто не знает.
После установки, вакуумировал. Открыл вентили, включил. Манометр остался в вакууме. Компрессор периодически гудит и после 5-ти минут работу стал горячим. Стрелка манометра не шевелится и стоит в вакууме.
Вот я и не знаю, или фреона просто нет вообще или и компрессор клинит.
По компрессору встал вопрос т.к. при его включении просадка по напряжению большая идет.
14.08.2010 в 11:06:56
x601aa написал : Стрелка манометра не шевелится и стоит в вакууме.
ИМХО, хладагент покинул ваш девайс. Заправьте по весам и посмотрите что будет.
x601aa написал : По компрессору встал вопрос т.к. при его включении просадка по напряжению большая идет.
Так и должно быть. МК хоть работает?
in my humble opinion
14.08.2010 в 12:12:23
x601aa написал : Компрессор периодически гудит и после 5-ти минут работу стал горячим. Стрелка манометра не шевелится и стоит в вакууме.
не надо маслать компрессором воздух, сгорит ведь :) лампочки мигают при запуске компрессора - в старых домах с аолюминиевой проводкой, ничего удивительного...
14.08.2010 в 17:55:54
А маслом надо заправлять? Или оно в хладоген уже добавлено... У меня баллон газовый есть на 5 литров. Может его переделать под фреон, где только нипель найти?
14.08.2010 в 21:22:26
x601aa написал : где только нипель найти?
у ближайшего токаря или поискать подходящее в лабазе с холодилными запчастями. а не проще поспрашивать пустые 13.6кг баллоны от фреона ( некоторые можно заправлять )
14.08.2010 в 22:09:31
johnlc написал : ( некоторые можно заправлять )
а чего некоторые заправлять нельзя, с обратным клапаном что ли ?
14.08.2010 в 22:19:28
Я так понимаю, что кто покупал 13 кг. баллоны, теперь их постоянно заправляют.
15.08.2010 в 17:02:34
ломастер написал : с обратным клапаном что ли
именно так
16.08.2010 в 11:56:26
x601aa написал : А маслом надо заправлять?
Масло должно было остаться в наружном блоке.
x601aa написал : Я так понимаю, что кто покупал 13 кг. баллоны, теперь их постоянно заправляют.
Именно так и делается. Сбоку впаивается клапан и через нее заправляется. Если есть знакомые, у них можно под какой-то залог взять баллон с нужным вам количеством фреона. В газовый баллон не стоит - чистота не та. А грамм стальной стружки может легко убить компрессор.
16.08.2010 в 18:29:37
Twilight написал : Если есть знакомые, у них можно под какой-то залог взять
в это то и проблема, что знакомых нет :(
Может кто откликнится: "Мы люди не месные, поможите пустым баллоном...."
16.08.2010 в 18:51:25
Twilight написал : Сбоку впаивается клапан и через нее заправляется.
некоторые экземпляры баллонов можно и через родной кран заправлять.
17.08.2010 в 14:58:09
Сегодня заехал к ребятам которые кондеи на машины ставят... попросил пустой баллон.
дали.
Кто может сказать можно этот баллон заправлять или надо паять дополнительный нипель. На вид просто кран у баллона и все.
17.08.2010 в 15:01:39
обычный баллон, заправляют... 200-300 руб за кг
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу