Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

14.08.2010 в 21:18:14

Коллеги, добрый вечер. Прошу подказать по аппаратуре АВВ. Ситуация следующая: необходимо собрать ВРУ исключительно на элементной базе АВВ. ВРУ следущее: пластиковый навесной бокс, в котором - вводной АВ В25 А, учет, АВР ( на однофазный дизель 15 кВт ), УЗИП ( особенно интересует из линейки АВВ ), групповые автоматы 3Р и 1Р. Ввод от ВЛИ кабелем ВВбшВ 4*16. Макс. разрешенная мощность 15кВТ. Поскольку сам работаю преимущественно с Леграном, прошу подсказать индексы АВВ-шных изделий из вашего опыта. Крайне не хочется перелопачивать номенклатуру АВВ. С уважением.

0
Veliar
Veliar
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

16.08.2010 в 22:07:52

Если вопрос еще актуален могу подсказать к кому обратиться в Москве. Они и подскажут что поставить и продадут необходимые комплектующие по нормальным ценам.

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

16.08.2010 в 22:50:14

Все еще озабочен этим делом. Буду благодарен.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27535

17.08.2010 в 07:36:07

Алекс 61 написал : вводной АВ В25 А

Чем обоснован выбор характеристики? ТП очень далеко?

Алекс 61 написал : групповые автоматы 3Р

Надеюсь, трёхфазные группы мимо АВР?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

17.08.2010 в 07:57:11

ТП на удалении не более 800 м. Трехфазные группы мимо АВР. В25 задумал, потому как местные сети вводной С25 поставили на опоре на высоте 6м. Штаны с пропеллером искать надо, в случае чего.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27535

17.08.2010 в 09:46:55

Алекс 61 написал : В25 задумал, потому как местные сети вводной С25 поставили на опоре на высоте 6м.

Не вижу смысла в подобном дублировании, если автомат С25 исправный. От лазания на опору защитят групповые автоматы с характеристикой В. А при КЗ внутри щита и шведские штаны поискать не грех...

Алекс 61 написал : ТП на удалении не более 800 м.

Сечение проводов ВЛ оценить можно? Скруток на линии много? Какой марки автомат в боксе на опоре?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27535

17.08.2010 в 15:05:14

Алекс 61 написал : УЗИП

Навесной пластиковый бокс - не самое подходящее место для размещения подобного устройства.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

17.08.2010 в 19:55:34

ВТБ! написал : Навесной пластиковый бокс - не самое подходящее место для размещения подобного устройства.

Я в курсе процессов, происходящих в УЗИП. Спасибо за предостережение. Поставлю металл. ВЛ выпонена СИП 4*25. Практически новая. Насчет АВ в боксе .Установлен IEK C25.

0
Veliar
Veliar
Новичок

Регистрация: 18.12.2009

Ставрополь

Сообщений: 63

17.08.2010 в 21:59:48

To Алекс 61 Ответил в ЛС.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27535

18.08.2010 в 10:46:35

Veliar написал : ВЛ выпонена СИП 4*25

Все 800 метров? :) Какое сечение магистрали, какая длина линейного ответвления 4*25?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу