sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.08.2010 в 16:48:21

Mortex написал : ...что специально для вас забесплатно никто 3-ю фазу 300 метров тащить не будет. ...

Именно это сетевики и должны будут сделать. ТУ выписаны. Обязаны предоставить в соответствии с ТУ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

andkhr
andkhr
Новичок

Регистрация: 19.07.2010

Уфа

Сообщений: 36

15.08.2010 в 16:52:15

Mortex написал : Как правило в сельской местности идёт PEN, частично заземлённый на столбах. И в техусловиях должно быть прописано повторное заземление PEN на участке у потребител. И уж затем PEN разделяется на PE и N.

В тех условиях насчет заземления вообще ни чего не написано, на схеме только указано что оно должно быть. А каким образом выполнять его об этом ни слова.

0
andkhr
andkhr
Новичок

Регистрация: 19.07.2010

Уфа

Сообщений: 36

15.08.2010 в 16:54:42

sergey_sav написал : Ну так и выполняйте свою часть работы. А когда наступит момент подключения, что будут делать сетевики, тогда у них пусть голова и болит. Докинут по столбат третью фазу, делов то?

Ага! А если нах пошлют? А я в это время счетчик трехфазный поставлю и разводку по дому соответствующую. Куда потом все это девать?

0
andkhr
andkhr
Новичок

Регистрация: 19.07.2010

Уфа

Сообщений: 36

15.08.2010 в 16:57:09

Выходной буду, доеду до их конторы. Посмотрим что они сами скажут на это

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.08.2010 в 17:41:52

andkhr написал : Ага! А если нах пошлют?

А ТУ составляли на основании чего? В технических условиях должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий:

  • в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, - для заявителя;
  • до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, - для сетевой организации. То есть все работы по подведению к Вашему участку трёхфазки (что указано в ТУ) полностью ложатся на сетевую организацию, > "в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;"

    (см. ПП РФ 334)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.